    Цитата Сообщение от KoryaevAN Посмотреть сообщение
    Шаблон ПР200
    1. dp1...dp4 адреса регистров сдвинуты, dp1 - 3009(0x0BC1)...dp4 - 3012(0x0BC4). При попытке чтения dp4 - 3012(0x0BC4) ошибка чтения 02 (адрес недоступен). При адресации dp1 - 3008(0x0BC0)...dp4 - 3011(0x0BC3) все в норме.
    2. AI1...AI4 чередование бит 76543210 нестандартно для float (старшим словом вперед 32107654). Не имею возможности проверить, для AUOT1_FL и AUOT2_FL чередование бит то же 76543210? Кстати, почему AUOT, а не AOUT, описка?
    Добрый день, поправил названия, поменял адресацию dp, перезалил файлы, спасибо за информацию. А по поводу адресации, что именно не можете проверить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, поправил названия, поменял адресацию dp, перезалил файлы, спасибо за информацию. А по поводу адресации, что именно не можете проверить?
    Получил ПР200 в составе шкафов ШУН. Читаю из него данные удаленно с помощью MasterOPC. Так как программа, закачанная в ПР200, не предоставлена, не имею возможности проверить реальное чтение из незадействованных аналоговых выходов. Тип данных float используется в четырех регистрах аналоговых входов (чтение из которых я проверил, потеряв некоторое время на подбор чередования бит) и в двух регистрах аналоговых выходов. Поэтому предполагаю, что и в регистрах аналоговых выходов AOUT_FL чередование бит так же нестандартно, но проверить не могу (они нулевые).

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoryaevAN Посмотреть сообщение
    Получил ПР200 в составе шкафов ШУН. Читаю из него данные удаленно с помощью MasterOPC. Так как программа, закачанная в ПР200, не предоставлена, не имею возможности проверить реальное чтение из незадействованных аналоговых выходов. Тип данных float используется в четырех регистрах аналоговых входов (чтение из которых я проверил, потеряв некоторое время на подбор чередования бит) и в двух регистрах аналоговых выходов. Поэтому предполагаю, что и в регистрах аналоговых выходов AOUT_FL чередование бит так же нестандартно, но проверить не могу (они нулевые).
    Ага, теперь понял, на счет стандартно/нестандартно, тут сложно сказать, у каждого производителя свой, но обычно на подбор надо пару минут.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ага, теперь понял, на счет стандартно/нестандартно, тут сложно сказать, у каждого производителя свой, но обычно на подбор надо пару минут.
    Согласен, но в MasterOPC стандартно выбирается при добавлении устройства чередование бит для разных типов данных.
    MasterOPC.JPG
    Насчет пары минут, надо сначала как то определиться, рабочий ли регистр (он периодически выдавал странные значения в экспоненциальной форме), а потом, как вариант для правильного чтения, подбирать чередование бит. У неопытного пользователя это может затянуться и вызвать абсолютно неверное мнение "У вас тут ничего не работает!".
    Последний раз редактировалось KoryaevAN; 20.07.2018 в 11:32.

  5. #115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoryaevAN Посмотреть сообщение
    (он периодически выдавал странные значения в экспоненциальной форме)
    Обычно это первый признак, что надо покрутить байты/регистры.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #116

    По умолчанию

    Добрый день.

    У меня маленькая трудность.
    Схема ПР200 + СМИ2
    Так вот у меня передача данных все работает. (использовал шаброн СМИ2)
    Но заставить чтобы дисплей начал мигать не получается ( Параметр InD.m регистр 35)

  7. #117

    По умолчанию

    Или vAL.F нельзя заставить мигать ?

  8. #118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    У меня маленькая трудность.
    Схема ПР200 + СМИ2
    Так вот у меня передача данных все работает. (использовал шаброн СМИ2)
    Но заставить чтобы дисплей начал мигать не получается ( Параметр InD.m регистр 35)
    Добрый день, что-то я не припомню чтобы это было доступно, сделайте скриншот описания, что вы пытаетесь повторить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #119

    По умолчанию

    мне нужно чтобы СМИ2 вкл режим мигания (например когда значение привешено) управление вкл этого режима было с ПР200

  10. #120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    мне нужно чтобы СМИ2 вкл режим мигания (например когда значение привешено) управление вкл этого режима было с ПР200
    Понял о чем речь, этот регистр судя по таблице, работает для режима "Портрет" и "Стринг", число необходимо преобразовать в этот формат, а уже сравнение делать в ПР и в нужный момент записывать значение 0xBB в 35 регистр, других вариантов сходу не вижу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •