Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trickster Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня вопрос, можно ли связать ПР200 и ПВТ10 по RS. Если да, то как? Заранее спасибо!
    Добрый день, Вы не поверите, как раз сейчас заканчиваю описание и пример по данной реализации, думаю завтра выгружу на сервер, шаблон будет универсальный для ПВТ100/ПВТ10. А так все как и с другими приборами по RS, смотреть инструкцию на ПР200 и ПВТ, схемы подключения все есть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #102

    По умолчанию

    Большое спасибо))

  3. #103

    По умолчанию

    Добавил, ссылки на первой странице.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #104

    По умолчанию

    А подскажите как читать по modbus переменные float32 лежащие в двух регистрах. Пытаюсь читать из трм-201 уставку, Очередность следования выбрал как в описании в трм201 - старшим регистром вперед, старшим байтом вперед. В owen logic при создании float modbus переменной нельзя указать что она располагается в нескольких регистрах. для int можно, для float нет. И попутно вопрос, int все таки 32-х битный unsigned long ? И возможно реализовать приведение типа. Например читаем из двух регистров, сдвигаем, побитовое или применяем и на выходе получаем битовое значение которое представляло собой float, ну и сохраняем в переменную типа float.
    modbus.jpg
    Последний раз редактировалось gmz_001; 13.02.2018 в 07:01.

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    А подскажите как читать по modbus переменные float32 лежащие в двух регистрах. Пытаюсь читать из трм-201 уставку, Очередность следования выбрал как в описании в трм201 - старшим регистром вперед, старшим байтом вперед. В owen logic при создании float modbus переменной нельзя указать что она располагается в нескольких регистрах. для int можно, для float нет. И попутно вопрос, int все таки 32-х битный unsigned long ? И возможно реализовать приведение типа. Например читаем из двух регистров, сдвигаем, побитовое или применяем и на выходе получаем битовое значение которое представляло собой float, ну и сохраняем в переменную типа float.
    modbus.jpg
    При выборе переменной в формате float, она автоматом будет читать 2 регистра, Вам остается только подобрать правильный формат следования регистров/байт. int да, без знаковый, читать float как 2 int и собирать из него float можно, но зачем?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #106

    По умолчанию

    Да. Немного поторопился с вопросом. Оказалось что требуемые настройки немного расходится с тем что указано в инструкции трм201. Старший регистр вперед и все.
    Но вопрос на счет как собрать из uint - float остался. После битовых операций над uint тип остается прежним. как его изменить без преобразования.

  7. #107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Да. Немного поторопился с вопросом. Оказалось что требуемые настройки немного расходится с тем что указано в инструкции трм201. Старший регистр вперед и все.
    Но вопрос на счет как собрать из uint - float остался. После битовых операций над uint тип остается прежним. как его изменить без преобразования.
    Не уверен, что получится с этим работать в OL как с float, максимум что вы получите это 2 регистра с расстановкой бит как для float, но работать с другими float из логики наверное не получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #108
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Добрый день. Хотел узнать кто-то тестировал шаблон для ПЧВ(1,2) ? не получается запусть ПЧВ 204 через командное слово. уставка меняется , а запуск не проходит.

  9. #109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Хотел узнать кто-то тестировал шаблон для ПЧВ(1,2) ? не получается запусть ПЧВ 204 через командное слово. уставка меняется , а запуск не проходит.
    Добрый день, проблема скорее всего в настройках ПЧВ, смотрите настройки связанные с командным словом, возможно не указано управление через него. И ПЧВ должен быть в Дистанционном пуске.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #110

    По умолчанию

    Шаблон ПР200
    1. dp1...dp4 адреса регистров сдвинуты, dp1 - 3009(0x0BC1)...dp4 - 3012(0x0BC4). При попытке чтения dp4 - 3012(0x0BC4) ошибка чтения 02 (адрес недоступен). При адресации dp1 - 3008(0x0BC0)...dp4 - 3011(0x0BC3) все в норме.
    2. AI1...AI4 чередование бит 76543210 нестандартно для float (старшим словом вперед 32107654). Не имею возможности проверить, для AUOT1_FL и AUOT2_FL чередование бит то же 76543210? Кстати, почему AUOT, а не AOUT, описка?

Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •