Тема: датчик тока

  1. #1

    По умолчанию датчик тока

    Прошу помощи! Есть датчик тока 4-20! Решили подключить последовательно несколько мв110-8а на линию чтоб считывать показания с одного датчика несколькими приборами! Если один прибор на линии показывает правильно, то при включении ещё двух приборов последовательно - начинают все показывать неправильные показания! Как правильно подключать ОВЕН по такой схеме?

  2. #2

    По умолчанию

    В Вашем случае - подключить параллельно на 1 шунтирующий резистор.

    А зачем такой мммм подход?

  3. #3

    По умолчанию

    второй датчик врезать не получается! DCOM на сервере запретили раскрывать! По эмулятору ТСР/IP - не даёт он в один COM порт несколько OPC связать(лезут в одну дырку скопом)!

  4. #4

    По умолчанию

    1. Зачем врезать еще один датчик??? Если Вы имеете элементарное радиотехническое образование, то должны понимать, что шунт 50Ом переводит сигнал тока 4..20мА в сигнал напряжения 0,2..1В, который и измеряется модулем. Подключайте в параллель - и будет счастье.
    2. А что, нельзя считать с одного OPC несколькими задачами???

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. Зачем врезать еще один датчик??? Если Вы имеете элементарное радиотехническое образование, то должны понимать, что шунт 50Ом переводит сигнал тока 4..20мА в сигнал напряжения 0,2..1В, который и измеряется модулем. Подключайте в параллель - и будет счастье.
    2. А что, нельзя считать с одного OPC несколькими задачами???
    Я делал так - МВ110-8А - подключил - и тут - же ОШИБКА СВЯЗИ АЦП! УЕЛ МВ-шку короче - но я же пытливый ум, беру вторую - подключаю - результат тот-же!(отремонтирую потом - не впервой) Беру третью - запасов хватает - ставлю шунт на все МВ показания абы какие - но не портятся МВ!

  6. #6

    По умолчанию

    Ну вот, сходил проверил схему-вместо МВ подключил ТРМ 138 - показало ошибку - начал проверять -оказывается шунт, который использовал, оказался в обрыве! Учитывая, что МВ-уже списаны и были в работе, входы у них были настроены как 4-20! Получается при подаче питания выгорают токовые входы если нет шунта, у ТРМ138 такого нет! Переконфигурировал МВ110-8А на напряженческий вход - подал без шунта напряжение - ошибка связи АЦП не появилась - вход не сгорел! Получается выгорает только тогда, когда настроен как токовый! Получается, в случае чего, из-за одного шунта на токовом входе - в небытие улетит целая МВ-шка! Конечно там ремонта на две копейки - но не правильно это как-то! Может не прав я в чём-то? Поправьте!

Похожие темы

  1. И еще про датчик тока
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 11:22
  2. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 10:35
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •