Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: ПР200 + МВ 110-8АС

  1. #21
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аскар_73 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!
    Добрый день. Хотелось бы побольше информации, Аскар.
    Скриншот настроек в Owen Logic и шаблон на модуль МВ110-8АС во вложении.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 8АС.png (157.1 Кб, Просмотров: 135)
    Вложения Вложения

  2. #22

    По умолчанию

    Значит как я понял в конфигураторе нужно все сбросить в заводские насторойки?! И адрес и скорость? И еще у меня на ПР200 висит еще и ПРМ220 его я дал 1-слот а модулю ввода 2-ой!

  3. #23

    По умолчанию

    Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!

  4. #24
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аскар_73 Посмотреть сообщение
    Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!
    В конфигураторе нужно установить такие же настройки, как у ПР200, либо наоборот в ПР200, как в конфигураторе.
    Номер слота для ПРМ и номер слота для приборов, подключаемых по RS-485 - это разные вещи.
    Если у Вас один ПРМ, то Вам для него нужно указать номер слота 1, т.е. номер слота для ПРМ указывается по порядку следования от ПР200.
    Слот для вашего модуля МВ110-8АС указывается в Owen Logic исходя из того, к какому порту RS подключили (если держите ПР200 экраном к себе, то левый порт RS485- это слот 1, правый, если есть в Вашей модификации, то слот 2).

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Хотелось бы побольше информации, Аскар.
    Скриншот настроек в Owen Logic и шаблон на модуль МВ110-8АС во вложении.
    Здравствуйте!
    А как открыть шаблон на модуль МВ110-8АС?

  6. #26

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста, совсем туплю.
    Задача передать температуру на пр200 через мв110 8А, через RS485
    Не передаются данные с мв110 на пр 200
    температуру вывожу на экран пр200
    Конфигуратор мв110 работает, данные с датчика считывает коректно123.jpg
    Вложения Вложения

  7. #27
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Смотря по конфигуратору, у Вас прибор МВ110-8А, зачем Вы пытаетесь применить шаблон(адреса регистров) для МВ110-8АС? И, я так подозреваю интерфейс для облачного сервиса должен быть настроен в режиме "слейв"!
    И ещё, насколько понял по настройкам конфигуратора у вас датчик температуры с нормирующим преобразователем, для МВ110-8А он не нужен!
    Вот в ваш проект добавил два шаблона, для МВ110-8А и МВ110-8АС, не хочется мне из Вас вытягивать какой у Вас модуль:

    МВ110-8А.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2020 в 17:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #28

    По умолчанию

    Спасибо, все работает. Как вы правильно обратили внимание не тот модуль я смотрел, то что пр200 мастер это я последовательно решаю задачу, теперь буду настраивать передачу в облако. Датчик с нормирующим преобразователем потому что он отдален от мв110, как вы думаете будет такой датчик работать на отдалени 100м по витой паре?

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton273 Посмотреть сообщение
    Спасибо, все работает. Как вы правильно обратили внимание не тот модуль я смотрел, то что пр200 мастер это я последовательно решаю задачу, теперь буду настраивать передачу в облако. Датчик с нормирующим преобразователем потому что он отдален от мв110, как вы думаете будет такой датчик работать на отдалени 100м по витой паре?
    Насколько мне известно, обычно приборы могут компенсировать до 15 Ом сопротивления проводов, здесь таблица сопротивлений: http://www.e-veterok.ru/soprotivleni...go-provoda.php
    И обычно подключают медным экранированным проводом(МКЭШ) сечением 3х0,5-0,75 мм2. 100 метров вполне допустимо!
    Короче, при наличии нормирующего преобразователя Вы и без модуля аналогового ввода можете до 4 датчиков подключить к ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2020 в 20:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5052
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 05:48
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •