любым другим мастером модбас, кроме ПР и конфигуратора, модуль опрашивается?
любым другим мастером модбас, кроме ПР и конфигуратора, модуль опрашивается?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Чем именно? Кроме ПР есть еще ПЛК100, но до него руки еще не дошли ))) Просто по задачам и бюджету желательно связать ПР и МВ. Буду разбираться в ПЛК, хотя бы для проверки.
выложите сохраненный конфиг на Ваш модуль с теми параметрами которые стоят на данный момент в модуле и проект ПР
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
В ПР только вывод на экран пока.
вход1 верните адрес как было на 288, там в оглавлении конкретно написано что это адресация регистров, а не устройств, поэтом 16 выставлять не нужно
на вкладке сетевых настроек, я бы увеличил параметр интервал между запросамидо секунды и период опроса тоже бы со 100мс поставил на первое время по больше
галку бы запись по изменению тоже бы убрал, это входа и соответственно регистры только для чтения, посылать в них запись обернется возвратом кучи сообщений об ошибке
что же касается модуля, у Вас ни один кaнaл не настроен, не знаю что в таком случае должен отправлять слейв. Для начала посчитывайте какой нибудь отвлеченный параметр, например регистр 80 и только один, остальные переменные лучше убрать
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
На скриншоте показаны настройки первого канала. Не понятно какие еще настройки нужно выставить? И почему все же 288 регистр, а не 16 как в настройках МВ. Кстати, ПР-ка начала опрос, и показания прыгают от -99.9 до 0, а не необходимые 0-100. Ну это разбираюсь.
Всё, заработало. Пока не разобрался как, но в процессе))))
видимо 16 это адрес модуля, а 288 это адрес регистра.
Шаблон ПР-ки предоставил Андрей Посохов, а я не понял при чем тут 288 и поменял на 16 (адрес модуля). А на не правильные показания значений повлияла смена направления регистров/байтов в настройке ПР (Старшие регистры/байты вперед), что так же менял во всех вариациях. Буду разбираться дальше. Всем огромное спасибо.
Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!