Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: ПР200 + МВ 110-8АС

  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    любым другим мастером модбас, кроме ПР и конфигуратора, модуль опрашивается?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12

    По умолчанию

    Чем именно? Кроме ПР есть еще ПЛК100, но до него руки еще не дошли ))) Просто по задачам и бюджету желательно связать ПР и МВ. Буду разбираться в ПЛК, хотя бы для проверки.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    выложите сохраненный конфиг на Ваш модуль с теми параметрами которые стоят на данный момент в модуле и проект ПР
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    В ПР только вывод на экран пока.
    Вложения Вложения

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    вход1 верните адрес как было на 288, там в оглавлении конкретно написано что это адресация регистров, а не устройств, поэтом 16 выставлять не нужно
    на вкладке сетевых настроек, я бы увеличил параметр интервал между запросамидо секунды и период опроса тоже бы со 100мс поставил на первое время по больше
    галку бы запись по изменению тоже бы убрал, это входа и соответственно регистры только для чтения, посылать в них запись обернется возвратом кучи сообщений об ошибке
    что же касается модуля, у Вас ни один кaнaл не настроен, не знаю что в таком случае должен отправлять слейв. Для начала посчитывайте какой нибудь отвлеченный параметр, например регистр 80 и только один, остальные переменные лучше убрать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #16

    По умолчанию

    На скриншоте показаны настройки первого канала. Не понятно какие еще настройки нужно выставить? И почему все же 288 регистр, а не 16 как в настройках МВ. Кстати, ПР-ка начала опрос, и показания прыгают от -99.9 до 0, а не необходимые 0-100. Ну это разбираюсь.
    Изображения Изображения

  7. #17

    По умолчанию

    Всё, заработало. Пока не разобрался как, но в процессе))))

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    видимо 16 это адрес модуля, а 288 это адрес регистра.

  9. #19

    По умолчанию

    Шаблон ПР-ки предоставил Андрей Посохов, а я не понял при чем тут 288 и поменял на 16 (адрес модуля). А на не правильные показания значений повлияла смена направления регистров/байтов в настройке ПР (Старшие регистры/байты вперед), что так же менял во всех вариациях. Буду разбираться дальше. Всем огромное спасибо.

  10. #20

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19