    Столкнулись с такой проблемой.Имеется рабочий проект MasterScada 3.10. Около 500 ОРС-переменных. ОРС-сервер-ОВЕН. Связь с нижним уровнем по RS-485. Modbus RTU. Вся система работает. НО: возникла необходимость в нужный момент помигать расположенной в цеху лампочкой. На нижнем уровне находятся модули ввода-вывода ОВЕН МК110. Лампочка-то мигает, но медленно и неравномерно, плохо видно. Т.Е 2 сек. горит, затем 3 не горит, затем1 сек горит и т.д. В скаде используется элемент "Пульсатор". Длительности нуля и единицы-по 1 сек. Далее- в ОРС сервер и на модуль ввода вывода. Пробовали уменьшить периоды опроса скады и ОРС-сервера до 200 мс. Мало помогает. Проект скады достаточно большой-около 2500 переменных. Неужели нельзя с помощью скады организовать простое мигание лампочкой 1 раз в секунду, лучше чаще ?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Столкнулись с такой проблемой.Имеется рабочий проект MasterScada 3.10. Около 500 ОРС-переменных. ОРС-сервер-ОВЕН. Связь с нижним уровнем по RS-485. Modbus RTU. Вся система работает. НО: возникла необходимость в нужный момент помигать расположенной в цеху лампочкой. На нижнем уровне находятся модули ввода-вывода ОВЕН МК110. Лампочка-то мигает, но медленно и неравномерно, плохо видно. Т.Е 2 сек. горит, затем 3 не горит, затем1 сек горит и т.д. В скаде используется элемент "Пульсатор". Длительности нуля и единицы-по 1 сек. Далее- в ОРС сервер и на модуль ввода вывода. Пробовали уменьшить периоды опроса скады и ОРС-сервера до 200 мс. Мало помогает. Проект скады достаточно большой-около 2500 переменных. Неужели нельзя с помощью скады организовать простое мигание лампочкой 1 раз в секунду, лучше чаще ?
    Если конечно можно заменить модули МК(они разные бывают) на ПР, то можно мигать как угодно и просто подавать разовую команду записи в переменную "1" когда требуется мигать лампой, а когда лампа должна перестать мигать также разово записать "0", в генераторе импульсов задаётся нужная частота мигания, этим и обмен по сети можно разгрузить, если для вас это актуально! Я как-то так это вижу!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    KRUPSKIY
    В данных модулях выхода имеют встроенный ШИМ. Конфигуратором ставим период шим 2 секунды, в регистр выхода (например в 0000h для выхода №1) пишем 500 (int), наблюдаем 1 сек вкл, 1 сек выкл.

  4. #4

    По умолчанию

    Заменить модули уже нельзя.Их 15 шт.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Их не нужно менять, им просто нужно давать правильные команды.

  6. #6

    По умолчанию

    Режим ШИМ пробовал использовать. Но, если я правильно понимаю, Чтобы на выходе были импульсы, надо на соответствующий вход подать лог.1. А у нас все входы уже использованы для других целей.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Конкретно с данным модулями я не работал, я работал с МУ110-16К (-8К). Там просто в регистр кладется значение в диапазоне 0...1000, и шим отрабатывает положенный процент от периода, указанного через конфигуратор. По сети регистр периода писать не советуют, т.к. это приводит к ускоренному износу ячейки памяти.

  8. #8

    По умолчанию

    Да, если вам нужно помигать, то используйте ШИМ.
    Подробнее смотрите в документации к прибору.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. мигание панели
    от CEkip в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  2. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  3. задача реализовать индикацию
    от Dreamer22 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:17
  4. простейшая диспетчеризация и телеуправление
    от evgeny2k в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •