Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Не включается аналоговый вход контроллера ТРМ132М-01

  1. #1

    По умолчанию Не включается аналоговый вход контроллера ТРМ132М-01

    Здравствуйте! Хочу обратиться к вам за помощью по такому вопросу. В данный момент управление температурой отопления идет от датчика наружной температуры с первого аналогового входа. У контроллера ТРМ132М-01 отключен второй аналоговый вход для датчика прямой воды (может понадобиться в качестве резервного). Датчик этот подключен ко второму входу и мы не видим его показаний. На дисплее контроллера сообщение "Датчик отключен". Хотели подключить этот датчик.

    Перевел контур отопления в режим "Останов отопления". Попробовал через программу-конфигуратор в параметре "Тип датчика" поставить его тип "ТС 50М W=1.428" (он ТСМ-50М трехпроводный) и записать значение, но оно не записывается, становится красного цвета и пишется ошибка "Попытка записи данных в ROM". Через клавиатуру контроллера также не удалось включить этот вход. Такой же датчик подключен к третьему входу и он работает.

    Подскажите, пожалуйста, как включить аналоговый второй вход и видеть показания датчика. Заранее благодарен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если долго никто не откликнется - пишите\звоните напрямую в техподдержку. Я вживую с такими не работал. Либо у Вас конфликтует возможность подключения второго датчика с другими настройками программы, либо где то есть возможность закрытия возможности записи в память, программная или аппаратная (перемычка).
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотрите в меню "Сдвиг/наклон" входов, наклон входа 2 должен быть выставлен на 1.Так же при задании типа датчика, в режим "Останов" должны быть переведены оба контура.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, спасибо.

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  2. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 13:17
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •