Тема: МК110-4ДН.4Р безопасное состояние выходов

  1. #1

    По умолчанию МК110-4ДН.4Р безопасное состояние выходов

    У меня не вопрос вовсе. У меня немножко возмущение и пожелание. Дело вот в чем.
    Представим ситуацию - ПЛК модулем включает исп. механизм, тут по причине космических сил зависает модбас на СПК, обрывается кабель, ну что угодно в этом духе.
    Вопрос - где механизм безопасного воздействия? Почему в модуле нету функции детектирования утраты связи и перевода выходов в заведомо безопасное состояние, а?
    Предлагаемое решение - на модбасе вводим регистр. И просим ПЛК изменять битик в этом регистре. Если состояние долго не изменяется - уходим в аварию. Неужели так трудно?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Такой механизм необходим?
    Режим «Авария»

    При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой таймаут» (t.out), происходит перевод всех дискретных ВЭ, для которых конфигурационный параметр Log равен 0, в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы (подробнее о влиянии параметра Log см. п. 4.5 «Жесткая логика»).
    Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре «Аварийное значение на ВЭ» (O.Alr). Значения параметров O.Alr задаются в процентах (от 0 до 100%) и определяют скважность ШИМ. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы. Список регистров прибора, в которых задается значение безопасного состояния приведен в Приложении В, таблица В.4.
    Значение параметра t.out задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) из конфигуратора или по протоколу Modbus (см. таблицу В.4). Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т.е. ВЭ не переводятся в безопасное состояние.
    Если перевод ВЭ в безопасное состояние произошел, – на передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит какой-либо запрос от Мастера сети, то индикатор «Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой корректного значения от Мастера сети.

  3. #3

    По умолчанию

    да, смотрел модбас, дошел до DCON и побежал писать на форум. В разделе модбаса даже есть упоминание о пункте 4.4, но там пишется о ШИМ, киторый я не использую и поэтому игнорю. Ок, спасибо за ответ, все есть.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  2. МОДУС 5626. Безопасное состояние
    от Elka в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 10:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 13:28
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •