    По умолчанию мв110-224.4тд

    Есть модуль, есть датчик:
    zemic L6E3-C3-100kg-3G
    1.986 мВ/В
    406 Ом
    100кГ
    Excitation 10В.
    Но модуль выдает только 2.5 на возбуждение.
    Я теряю в точности? Пока что не получается читать в СПК, разбираюсь. Смотрю значения через конфигуратор. Выставив все по параметрах датчика: 2 мВ, 0-100, я получаю полный бред опрашивая вход. Кроме того очень грубая и очень дискретная реакция на давление на датчик.

  2. #2

    По умолчанию

    нашел ответ на форуме на счет точности. со связью и данными разбираюсь дальше.
    upd
    с бредом решил - 4 проводная схема, надо перемычки было дать. протупил. осталась связь.
    upd2
    А вот и со связью решил. Мониторинг модбаса показал, что СПК запрашивает верные данные, модуть ей верно отвечает. Но на экране были нули. Потом, в памяти что-то начало всплывать (давно дела с спк не имел), что-то про серые, неактивные циферки в модбасе. Ах да! Если в программе не используется переменная, то и обновлять ее модбас не будет. Так что просто привязать переменную к модбасу и визуализации не получится. Мда, омрон меня разбаловал.
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 17.01.2017 в 13:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Чтобы отдельную тему не создавать добавлю вопрос по модулям ввода тензодатчиков сюда.

    Можно их подключить параллельно терминалу весов? То есть питание 10В идет с терминала на тензодатчик, а сигнал выходной идет и на терминал и на мв110-224.4тд параллельно?

  4. #4

    По умолчанию

    Думаю что нет. В теории - что нам мешает измерить тот же сигнал +1 прибором. Но дело вот в чем - овену нужно подать опору на входы ref. Осмелюсь предположить что МК от Analog Devices не переживет 10В. Лично мне лень разбирать схему модуля и гуглить даташит на их МК.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав555 Посмотреть сообщение
    . Ах да! Если в программе не используется переменная, то и обновлять ее модбас не будет. Так что просто привязать переменную к модбасу и визуализации не получится. Мда, омрон меня разбаловал.
    Это не так. Если для параметра Всегда обновлять переменные поставить значение Вкл. 2 - то все будет обновляться.

    11-08-2016 14-50-22.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если для параметра Всегда обновлять переменные поставить значение Вкл. 2 - то все будет обновляться.
    11-08-2016 14-50-22.png
    слышал, искал, но искал чекбокс с галочкой. Благодаря скрину таки нашел. Спасибо.

Похожие темы

  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •