    По умолчанию ПЛК 73 редактирование уставки

    Добрый день! Разбираюсь с плк73, покажите пожалуйста кому не трудно на языке CFC или FBD как организовать на экран уставку и ее редактирование. Все примеры связанные с этим - на ST, а с ним у меня не сильно дружится. Описание библиотек ind_mode и work_mode какое нашел что то тоже не шибко понятное.

  2. #2

    По умолчанию

    Самое простое, сделать через Конфигурацию ПЛК - SubMenu: какие угодно параментры и таймеры организовывай на здоровье (если речь о дисплее ПЛК)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо что откликнулись, оказалось проще чем я думал.
    Возник другой вопрос может Вы в курсе: подключаю датчик 4-20 мА, переменная с аналогового входа получается уже пересчитаная, и врет на 15 градусов, а во вкладке тип датчика поля максимального и минимального значения выделены серым и вводить значения не дает., что делать?

  4. #4
    Участник
    Регистрация
    11.05.2016
    Адрес
    Азов
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Спасибо что откликнулись, оказалось проще чем я думал.
    Здравствуйте, а вы не могли бы по подробней описать как вывести уставку на экран? У меня тоже туго с ST. Пробовал CFC, что то не могу подходящий блок подобрать, мануал по блокам читал, не хватает специфических знаний, самоучусь. С ПИДом вроде разобрался а вот с кнопками и выводом на ЖКИ у плк73м что то вообще никак. Брал пример с выводом текста в ЖКИ на ST, да, нашел где текст поменять но как создать под себя вывод - с этим туго. ST с нуля учить надо.

    Очень плохо что нет видео примера работы с кнопками на плк73 (пример-код на диске "02_KeyBoard"), для начинающих малопонятен и то он на st. Было бы здорово, чтоб был пример с присвоением хотя бы одной кнопки и отдельный пример выводом на ЖКИ символов (надписи) на ST и CFC.

    ПЫ.СЫ Я не прошу написать мне готовую программу.

  5. #5

    По умолчанию

    Для вывода уставки на экран на примере ПЛК63 в конфигурации ПЛК в Submenu правой кнопкой мышки создаём подэлемент FloatP (т.к. нам надо REAL для сравнения с температурой REAL), раскрываем его, вместо АТ двойным щелчком вводим имя переменной для уставки, ставим по всей ветке сабменю галочки "показывать в меню", выбираем тип "конфигурационный" (чтобы значение сохранялось при отключении питания), по желанию прописываем поля имена, коментарии, значение по умолчанию (на уровне планируемой нормы), минимум, максимум, только после этого создаём (объявляем) эту переменную в программе и подключаем к блоку сравнения. Далее заливаем всё в контроллер, запускаем, перезагружаем, иначе будет подвисать, делаем кофе, открываем созданное меню с уставкой кнопкой ввод на панели, редактируем стрелочками вверх-вниз, подтверждаем кнопкой ввод и выходим кнопкой выход.
    Чтобы на дисплее всегда отображалось текущее значение уставки, эту же переменную подключаем ко входу IndReal функционального блока ShowReal, Format пишем '%3.1f *C ' или 'УСТАВКА %3.1f *C ' , задаём цифрами от 0 номер экрана, отступ, номер строчки.
    Последний раз редактировалось Андрей N; 31.01.2020 в 13:07.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Вот спасибо, добрый человек! Не умничая долго, просто расписал действия без отсылов к бестолковым примерам.

  7. #7

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Если у вас датчик 4-20мА то откуда у вас возьмется -50....150 ? он и должен в программу выдавать 4-20

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если у вас датчик 4-20мА то откуда у вас возьмется -50....150 ? он и должен в программу выдавать 4-20
    а НПТ-2-56 не пробовали посмотреть
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если у вас датчик 4-20мА то откуда у вас возьмется -50....150 ? он и должен в программу выдавать 4-20
    при комнатной температуре датчик выдает на вход 9мА(замерено), в программу плк уже выдается некая физ величина конкретно 35, я поэтому и спрашиваю где я в настройках могу задать диапазон

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:05
  2. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •