Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: ПЛК 73 редактирование уставки

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Аналоговый входы 4..20ма 0..10в
    в ПЛК имеют внутреннее представление как 0-100%
    По формуле сделайте смещение и умножение.
    Получите Т -500..150 цельсиев.
    Подскажите пожалуйста, что это за функц. блок? Пробывал ставить LIN_TRAFO но величина на входе изначально выходит за 4-20 предел, поэтому он не работает.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не в конфигураторе, Вы добавили в свою программу lin_trafo вот ей и преобразуйте полученные проценты в нужный диапазон
    Спасибо большое поставил в lin_trafo входной диапазон 0-100 % заработало, я ставил 4-20 мА.

  3. #13

    По умолчанию

    Оказывается плк преобразует мА в проценты

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemid Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, что это за функц. блок? Пробывал ставить LIN_TRAFO но величина на входе изначально выходит за 4-20 предел, поэтому он не работает.
    Все просто, как грабли
    Датчик(4-20)--->Аналоговый вход ПЛК--->0-100% -->Вход LIN_TRAFO(in_min=0, in_max=100,)--->Значение в физ.величинах
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    А кстати где это указано ? в 63-м например так же не доступны минимальные и максимальные значения а в РЭ указано

    Примечание – При работе с активными преобразователями в приборе осущест-
    вляется масштабирование шкалы измерения. После масштабирования контроли-
    руемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их изме-
    рения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
    Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
    − нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
    выходного сигнала датчика;
    − верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
    ню выходного сигнала датчика.

    Зато указано в руководстве по программированию

    Для резистивных датчиков, датчиков тока и напряжения в канале выдается зна-
    чение от 0 до 100 (в процентах).

    з.ы. 9 мА это 31,25% если от 0 до 100 для 4-20мА

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А кстати где это указано ?
    http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf раздел 7.3.3 четвертый абзац
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    capzap я к тому, что есть несоответствия в РЭ и в РП... РЭ на 73-й не смотрел, а в 63-м лажа...

  8. #18
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    capzap я к тому, что есть несоответствия в РЭ и в РП... РЭ на 73-й не смотрел, а в 63-м лажа...
    ну да там написано в приборе, а не в конфигураторе, что не так
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    capzap, там указано еще что для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения.

    Не читая РП можно поплясать с бубном....

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    capzap, там указано еще что для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения.

    Не читая РП можно поплясать с бубном....
    ну так а в lin_trafo Вы чем занимаетесь, указываете диапазоны измерения. И какие могут быть танцы если поля не активны, другого способа как программно не остается
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:05
  2. Редактирование параметров с ИП320
    от Safron в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •