Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: АС-4 ,или верните АС-3

  1. #1

    По умолчанию АС-4 ,или верните АС-3

    Прошу помощи!
    Долго и успешно эксплуатируем АС-3. ОВЕН сняли его с производства, теперь пробуем АС-4. Полный пролёт.
    Поключили на столе. Всё короткое, помех нет. Установили с диска АС-4.
    СОМ-3. ТРМ-138 ОРМ 1.2 При резкой смене показаний датчиков- "ком порт занят", компьютер виснет. Скачали новые драйвера, СОМ-5, компьтер виснуть перестал, а в остальном картина та же. Помогает переустановка драйвера либо "перетык" usb-порта. Что делать? При таких заморочках использовать на "технологии" нельзя.
    Помогите кто чем может
    мастер

  2. #2

    По умолчанию

    На форуме мелькали сообщения что дело не в драйверах, а в некачественном кабеле USB. Кто-то из пользователей заменил его на другой и все стало нормально. Попробойте, но не факт...
    Либо использовать АС3-М - его с производства не сняли.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мастер Посмотреть сообщение
    Прошу помощи!
    ... Скачали новые драйвера, СОМ-5, компьтер виснуть перестал, а в остальном картина та же. Помогает переустановка драйвера либо "перетык" usb-порта. Что делать? При таких заморочках использовать на "технологии" нельзя.
    Помогите кто чем может
    мастер
    Откуда Вы скачивали драйвер с нашего сайта или с сайта производителя микросхемы?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    ...дело не в драйверах, а в некачественном кабеле USB. ...
    была та же беда....поменял кабель на нормальный и все ок

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    была та же беда....поменял кабель на нормальный и все ок
    Что значит "нормальный". А у нас не нормальный кабель в комплекте?
    Не отрицаю, в начале мы закупали кабели без экрана (поставщик подставил, а мы не проверили). Но потом было дано указание проверять и закупать именно с экранами.
    Когда Вы покупали АС4, с плохим кабелем?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    была та же беда....поменял кабель на нормальный и все ок
    Не знаю что значит "нормальный- ненормальный", но с АС-4 шел неэкранированный кабель. Заменил на экранированный- проблему снял.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир С Посмотреть сообщение
    Не знаю что значит "нормальный- ненормальный", но с АС-4 шел неэкранированный кабель. Заменил на экранированный- проблему снял.
    Укажите, пожалуйста дату производства АС4 или штрих-код.

  8. #8

    По умолчанию АС-4 или..

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Откуда Вы скачивали драйвер с нашего сайта или с сайта производителя микросхемы?
    Скачивали с вашего сайта

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Укажите, пожалуйста дату производства АС4 или штрих-код.
    29.02.08 № 10162080202030127
    мастер

  10. #10

    По умолчанию

    Ерунда эти Овеновские преобразователи и с АС-3 и с АС-4 проблем не оберешься. Я вот взял Uport МОХА 1150I и все просто супер. Преобразователь - мечта, преобразовывает все - во все (в буквальном смысле ), гальваническая изоляция, а главное - надежногсть и заморочек никаких. Стоит конечно 5000, но он этого стоит!!! Есть без гальваники - 2800. Вещь надежная у нас МОХА широко используются и не подводят, и стоят доступно. Так что в этом они профи.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 06.11.2008 в 09:52.