Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Автонастройка ПИД регуляторов ПЛК100

  1. #1

    По умолчанию Автонастройка ПИД регуляторов ПЛК100

    Подскажите, при использовании пид-регуляторов с автонастройкой из библиотеки Овен - сохраняются ли настроечные коэффициенты при отключении питания. Или каждый раз при включении питания необходимо провести автонастройку?
    В описании библиотеки Овен PID-regulators на стр. 17 сказано: "При переносе в этот функциональный блок (речь идет о блоке PID-FUNCTION - регулятор без автонстаройки) коэффициентов настройки, полученных при использовании блоков регуляторов с автонастройкой, необходимо выходное значение OUT умножить на 100".
    Как извлечь коэффициенты настройки из регуляторов с автонастройкой?
    Последний раз редактировалось Dima_31; 15.01.2017 в 09:57.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima_31 Посмотреть сообщение
    Подскажите, при использовании пид-регуляторов с автонастройкой из библиотеки Овен - сохраняются ли настроечные коэффициенты при отключении питания. Или каждый раз при включении питания необходимо провести автонастройку?
    В описании библиотеки Овен PID-regulators на стр. 17 сказано: "При переносе в этот функциональный блок (речь идет о блоке PID-FUNCTION - регулятор без автонстаройки) коэффициентов настройки, полученных при использовании блоков регуляторов с автонастройкой, необходимо выходное значение OUT умножить на 100".
    Как извлечь коэффициенты настройки из регуляторов с автонастройкой?
    В приложении выделены коэффициенты пропорциональности и интеграла (на сколько мне не изменяет память это они). Т.е. PID_2POS_IM_ANR авто-настраивает, далее эти коэффициенты переносятся в PID_FUNCTION.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Большое Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima_31 Посмотреть сообщение
    Большое Спасибо!
    Если что-то путное получится - маякните, мне самому было бы очень интересно узнать о возможности получения хорошего результата. )

  5. #5

    По умолчанию

    Обязательно отвечу. Вероятно, недели чеоез 2.

  6. #6

    По умолчанию

    Отчитываюсь. В итоге использовал библиотеку pid_reg2. Там есть отдельно функция автонастройки (W1_ANR) и ПИД регулятор (DSP_A_PID). Все коэффициенты от W1_ANR записываю в файл после окончания автонастройки. При запуске системы - считывание файла и подстановка коэффициентов в регулятор.

  7. #7

    По умолчанию

    График делали?
    Как ведет себя процесс по изменению?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  8. #8

    По умолчанию

    График выводил на СП270. Но, честно говоря, его трудно анализировать. У меня отопительная система с двумя контурами - контур воды (подчиненный) и контур воздуха - главный. Контур воды управляет пускателями с ТЭНами - в зависимости от необходимости сотрудник включает один котел (3 ступени) или два (6 ступеней). У меня была задача - автоматический выбор числа ступеней в зависимости от температуры помещений и количества включенных котлов. Ничего лучше ПИ-регуляторов я не придумал. На вид работа котла похожа на правду. Контур воды настраивался первым. Потом настраивался контур воздуха. Автонастройка прошла успешно. Но DSP_A_PID контура воздуха все время при работе вылетал в максимум. Пришлось заменить его на пид-регулятор от CoDeSys с теми же коэффициентами. Пока полет нормальный.

Похожие темы

  1. автонастройка пид
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 14:39
  2. 6 ПИД-регуляторов на ПЛК150
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 10:40
  3. Несколько независимых ПИД-регуляторов на ПЛК100?
    от Михайлов Илья в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:21
  4. Несколько ПИД регуляторов.
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:27
  5. Библиотека ПИД регуляторов
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •