Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Подбор оборудования

  1. #1

    Post Подбор оборудования

    Помогите подобрать оборудование ОВЕН для работы насосов по откачке воды из емкости в автоматическом режиме по повышению/понижению уровня.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. При всём уважении - слишком широко ставите задачу.
    Если по дискретному уровню: включил - выключил, то САУ с электродами и пускатель (любой) для включения насоса.
    Если поддержание определённого уровня: то датчик давления + ПЧ с обратной связью по давлению.
    Ну и т.д.
    Так что конкретизируйте ТЕХЗАДАНИЕ.
    По опыту общения на форуме - 95 процентов вопросов отпадают, после конкретизации ТЕХЗАДАНИЯ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Найдете все что нужно в документе по данному прибору:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_kon..._4k4r/opisanie
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый maximov2009! Спасибо, что откликнулись.
    Алгоритм следующий: уровень набрался - насос включился, откачал - остановился.

  5. #5

    По умолчанию

    Алгоритм следующий: уровень набрался - насос включился, откачал - остановился.
    на приборы из серии САУ, как уже советовали посмотрите...

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Якушев Посмотреть сообщение
    Алгоритм следующий: уровень набрался - насос включился, откачал - остановился.
    Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/signaliza...u_m7e/opisanie
    Если вода не солёная - лучший вариант. Тут любая логика задаётся программированием.
    Если солёная, то САУ6, она работает на переменке, но к ней придётся логику на релюшках лепить. Она только преобразует кондуктометрический сигнал.
    Вообще посмотрите и остальные приборы из этого раздела, может что другое понравится.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Добрый день, форумчане и уважаемые модераторы!!
    Помогите с выбором оборудования (ТРМ и датчиков). Имеем печь по выпечки хлеба. Важно держать выбранную температуру и влажность. Температура поддерживается за счёт ТЭНа, которую вкл/выкл происходит за счёт силовых релюшек (тиристоров нет). Влажность поддерживается за счёт откр/закр клапана подачи воды (как в стиральных машинах). Печь немецкая на одной плате, которая вышла из строя и с одним датчиком два в одном - мерит температуру и влажность. По все вероятности этот датчик не возможно использовать для ТРМ ОВЕН. Нет документации на печь, только фото. Был бы очень признателен помощи. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Naildjan; 11.02.2017 в 21:30.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. С нагревом всё достаточно просто. Из простых и дешёвых ТРМ 500 + датчик температуры.
    Выбор датчика зависит в основном от требуемой точности и самое главное от габаритных размеров. Если у Вас небольшие температуры, подойдёт на база Pt100. Это термометр сопротивления.
    http://www.owen.ru/catalog/dtshh5_te...ovkoj/87380592
    Вот отсюда можно выбрать.
    А вот с влажностью, даже не подскажу. ОВЕН не выпускает датчиков влажности для печей, и лично я с такими на практике не сталкивался. Но быть такие конечно должны, раз у Вас используется.
    Тогда подобрать сначала датчик, а к нему уже использовать подходящую ТРМ.
    Что у Вас за датчик? Посмотрите, может есть маркировка, тогда уже можно плясать. Может и его использовать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    так то датчики влажности есть http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так то датчики влажности есть http://www.owen.ru/catalog/promishle...vt100/opisanie
    Не подойдет, там максимум 120 градусов, а в печи по выпечке хлеба скорее всего 200 и более градусов, нужно искать более высоко температурные варианты.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования
    от tsv 2016 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:57
  2. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  3. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
  4. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29
  5. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 22:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •