    Question Использование C2000-Ethernet от Болид

    Подскажите, возможно ли использовать болидовский преобразователь C2000-Ethernet с оборудованием овен в частности с ТРМ202? Т.е. использовать C2000-Ethernet вместо ЕКОН-а.
    В теории это возможно т.к. и ТРМ202 и C2000-Ethernet могут работать по протоколу ModBus RTU.
    Если это возможно, подскажите как организовать.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Вам понадобится 2 устройства С2000-Ethernet.
    Если вы планируете опрашивать компьютером, то есть применить один С2000-Ethernet то ваша SCADA система должна уметь работать с протоколом Modbus RTU поверх UDP, так как С2000 работает только в UDP.
    Так же необходимо будет обновить прошивку С2000 до версии 2.55 или выше.

    з.ы. собственно используемый протокол не важен, даже если это будет не Modbus RTU а подобный или вообще другой. Порты C2000 прозрачны...
    С2000 не имеет ни малейшего понятия о протоколах, это просто конвертер Ethernet - RS232/RS485
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2017 в 13:23.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Можно. Делал так. Просто в Uprog выбираешь тип интерфейса и тип протокола. Дальше все зависит куда ты его цепляешь. Я лично писал программу на Delphi.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Megavoltik там из типов протокола либо "орион" либо другое...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Megavoltik там из типов протокола либо "орион" либо другое...
    А разве Modbus относится к "Орион"?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Megavoltik нет, он относится к "другое", где С2000 не имеет понятие о протоколе, что будете передавать, то он и будет транслировать.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    melky, А я про что? Только ему не нужен второй прибор, если он собирается подключать его напрямую к компу или маршрутизатору

  8. #8

    По умолчанию

    ModBus как раз относится к протоколу: "другой"

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Megavoltik на счет не нужен я написал выше, если scada не умеет работать поверх UDP, то автор будет долго плясать с бубном, не понимая, почему не работает опрос.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Megavoltik Посмотреть сообщение
    Можно. Делал так. Просто в Uprog выбираешь тип интерфейса и тип протокола. Дальше все зависит куда ты его цепляешь. Я лично писал программу на Delphi.
    Я так понимаю тоже делал через виртуальный порт, если да, подскажи какой софт использовал для этого.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:26
  3. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  4. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •