Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: Использование C2000-Ethernet от Болид

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Megavoltik на счет не нужен я написал выше, если scada не умеет работать поверх UDP, то автор будет долго плясать с бубном, не понимая, почему не работает опрос.
    и как я узнаю умеет ли работать моя SCADA поверх UDP?)) та же simp light

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    забудьте про simp light, если не ошибаюсь, она не умеет вообще работать с протоколами, все через OPC, можете поправить, если ошибаюсь...

    Если так, то нужен ОРС сервер, умеющий работать поверх UDP.

    Судя по сайту, Modbus встроен, уточните у них в техподдержке, может ли их драйвер Modbus работать в режиме RTU поверх TCP и UDP в частности.
    Если может, то вам повезло...

    Для работы с Modbus у вас должна быть версия ENT, а уж умеет ли она работать поверх UDP - в техподдержку.
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2017 в 15:36.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олеггг Посмотреть сообщение
    Я так понимаю тоже делал через виртуальный порт, если да, подскажи какой софт использовал для этого.
    Нет, я работал напрямую запросами UDP, как уже писал выше - писал программу опроса на delphi и складывал полученные данные в разные файлы на сервер. Потом брал эти данные для рабочей станции.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Да, понятия виртуального COM порта на С2000 нет.
    Либо вы ставите ПК -- USB-RS485 -- C2000 --- ваша сеть ---- С2000 -- ваше устройство

    Либо то, чем вы планируете опрашивать устройство должно уметь работать с интерфейсом поверх UDP протокола.

    Например в более распростаненном варианте, когда преобразователь не UDP а TCP, наличие у вас Modbus TCP не поможет, должна быть поддержка Modbus RTU поверх TCP.
    Так и у С2000, только он работает в UDP режиме а не в TCP
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2017 в 16:54.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да, понятия виртуального COM порта на С2000 нет.
    Именно так

  6. #16

    По умолчанию

    Может я чего путаю, но разве болидовской программой Settings (или RSettings) не создается виртуальный порт для С2000-Ethernet? Вот только сама программка дает работать только с протоколами Орион или Орион Про...
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-01-13_120709.png 
Просмотров:	452 
Размер:	30.0 Кб 
ID:	28701

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Олеггг забудьте, RSettings работает только для среды Ориона, вот для него родимого он и делает виртуальные порты. Для вас он Х с маслом сделает...

    Проверено уже, написал же чуть выше в каких вариантах вы можете использовать С2000 со сторонними приборами. Либо только парой, либо если умеете работать поверх UDP, сами или ваше ПО.
    Других вариантов его использовать со сторонним оборудованием не существует.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Олеггг забудьте, RSettings работает только для среды Ориона, вот для него родимого он и делает виртуальные порты. Для вас он Х с маслом сделает...

    Проверено уже, написал же чуть выше в каких вариантах вы можете использовать С2000 со сторонними приборами. Либо только парой, либо если умеете работать поверх UDP, сами или ваше ПО.
    Других вариантов его использовать со сторонним оборудованием не существует.
    Я вас понял)) Спасибо за полезную информацию)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    а с чем связан выбор Simp Scada ? вы ее купили на нужное количество тегов?

  10. #20

    По умолчанию

    Да собственно еще не купили, начальник нашел эту simp light (там есть free версия на 16 каналов по функционалу как ENT версия), ему понравилась система. Сказал, вот оборудование, которое у нас есть(овеновский ТРМ202, болидовские части типа C2000-ethernet) , тестируй, если заработает, будем покупать simp light и внедрять.
    Если есть лучшие предложения, я буду только рад))
    Сама задача внедрить на предприятии те же ТРМ202 на некоторых точках, чтобы можно было удаленно мониторить и управлять параментрами типа температуры жидкости и т.п.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:26
  3. Использование ЭРВЕН
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 09:44
  4. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •