Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138Р к СП310 - правда или вымысел?

    Уважаемые, очень прошу совета. Есть ли возможность по РС485 законнектить ТРМ138 и панель оператора СП310 с выводом на панель сигналов с датчиков? Используя при этом Modbus RTU. В виде софта есть конфигуратор СП300 и конфигуратор ТРМ138, так понимаю использовать надо адрес ТРМ138, датчики будут в виде регистров, индикация на панели будет реализовываться с помощью макросов в конфигураторе и привязке регистров. Или все совсем не так? В этом деле начинающий, читал, но не делал. Очень надеюсь на помощь!

  2. #2

    По умолчанию

    Регистры, которые надо опрашивать с помощью СП310 указаны в РЭ на прибор, в соответствующем приложении (от стр. 71)
    http://www.owen.ru/uploads/re_trm138_2036.pdf

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. С ТРМ 136 на ИП320 выводил без проблем. И в Вашем случае особых проблем не должно быть.
    Делаете панель мастером, рисуете поля вывода и привязываете их к соответствующим регистрам ТРМ 138. Никаких макросов не надо.
    Конечно использовать сенсорную панель просто для просмотра температуры ОЧЕНЬ круто и накладно. Сенсорная панель всё таки не только для просмотра но и для управления.
    Может Вам достаточно будет ИП320. Конечно не так красиво. Но дёшево и практично.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Увы, у нас уже есть панель СП310 и необходимо ставить именно её. Получается для чтения значений с 2 входа ТРМ138 необходимо использовать функцию 3х и регистр 0х0006?
    Последний раз редактировалось Vega; 01.02.2017 в 13:40.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vega Посмотреть сообщение
    Увы, у нас уже есть панель СП310 и необходимо ставить именно её. Получается для чтения значений с 2 входа ТРМ138 необходимо использовать функцию 3х и регистр 0х0006?
    Почему увы, может ура! Кашу маслом не испортишь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vega Посмотреть сообщение
    Увы, у нас уже есть панель СП310 и необходимо ставить именно её. Получается для чтения значений с 2 входа ТРМ138 необходимо использовать функцию 3х и регистр 0х0006?
    Да, все верно. Стоит заметить, 3x - это не функция, а область памяти, к которой происходит обращение (input registers). Функцию панель выберет автоматически - в данном случае это, действительно, будет функция 04 (Read Input Registers).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, все верно. Стоит заметить, 3x - это не функция, а область памяти, к которой происходит обращение (input registers). Функцию панель выберет автоматически - в данном случае это, действительно, будет функция 04 (Read Input Registers).
    А если задействовать другие выхода...в руководстве были указаны регистры для 1 входа (0х0001) и 2го(0х0006) и 8го(0х0024), а остальные входа тогда под какими регистрами? Извиняюсь за скорее всего дурацкий вопрос.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Там адреса в Hex, т.е. 3-й канал будет под адресом 0xB и т.д.

    Уточню, что в панели адреса задаются в десятичном виде - так что надо будет их пересчитать.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо. Вылезла другая ситуация - ТРМ не хочет дружить с СП310. Адрес в ТРМ - 16, в элементах панели - адрес 16, 3х и регистр 0х0001, подсоединяюсь через разъём PLC на 4 и 7 контакты - и тишина, связи не происходит, экран с загруженным проектом и окошко comunicating..., PLC и номер адреса - 16. Какие настройки необходимо проверить у конфигуратор?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vega Посмотреть сообщение
    Спасибо. Вылезла другая ситуация - ТРМ не хочет дружить с СП310. Адрес в ТРМ - 16, в элементах панели - адрес 16, 3х и регистр 0х0001, подсоединяюсь через разъём PLC на 4 и 7 контакты - и тишина, связи не происходит, экран с загруженным проектом и окошко comunicating..., PLC и номер адреса - 16. Какие настройки необходимо проверить у конфигуратор?
    Сетевые настройки ТРМ и СП совпадают? Обратите внимание, на заводских настройках у ТРМ выбран протокол Овен - необходимо изменить на Modbus RTU. После этого необходимо перезагрузить прибор по питанию, чтобы настройки вступили в силу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Яй нид хелп, правда с контроллерром Mitsubishi FX3u
    от Алекср в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 11:53
  2. Вопрос по ТРМ138Р
    от Ksiw в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 11:56
  3. Нужна помощь в настройке ТРМ138Р
    от Олег704 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:05
  4. Вопрос по ТРМ138Р
    от КучаВопросов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2