    Не совсем то. Где то должны указываться действия, если ток меньше 4мА. Померьте, какой у Вас ток при разряжении. Должен быть меньше 4.
    Или всё таки ставьте 0-20мА и отсекайте программно, но с настройками будет заморочка.
    Лично я бы не мучился, взял датчик с разряжением. Вы для дома делаете или для производства?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #12

    По умолчанию

    Покопался в программе ПЛК, я же там использовал DECODE FLOAT, и 999 показывает при ошибке датчика. Видимо при разрежении в трубе ток датчика опустился до 4 мА или чуть ниже и/или погрешность измерений неудачно сложилась и появилась ошибка.
    Вот что значит 5 лет прошло, забыл почти всё что писал в программе.
    Ещё в панели СП270 в свойствах датчика должен быть написан его статус получаемый из DECODE FLOAT. Почему инженер не посмотрел, хз. В руководстве про это всё написано.
    С такой ошибкой зануление отрицательных значений не прокатит, т.к. есть ошибка датчика. Тут действительно другой датчик или про 0-20 мА надо подумать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 20:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •