Тема: Маленький вопрос по Modbus

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.10.2016
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rake Runner Посмотреть сообщение
    Резонный вопрос - а какое значение у параметра RS.dl в конфигураторе Mx110?
    Насколько я помню, стандартно было 2мс. А у топик стартера хороший вопрос

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Megavoltik Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, стандартно было 2мс. А у топик стартера хороший вопрос
    при настройке модулей этот параметр не трогал - стоит 2 мс

    мне непонятно почему 60 мс порт стоит и ничего не делает...
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.01.2017 в 14:19.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    У топикстартера было написано "-60 мс между ответом и запросом", то есть тупит мастер. У него всё правильно настроено?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    У топикстартера было написано "-60 мс между ответом и запросом", то есть тупит мастер. У него всё правильно настроено?
    Я опрашиваю 2 шт 8а, 6у, 16Дн,16р,8р,МДВВ, ПЧ Овен и ПЧ Лензе (собственно вот еще моя тема - разбирался с библиотекой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25836&page=3) - опрос идет - модули опрашиваю, что можно еще неправильно настроить???

    Этой же бибкой на другом объекте плк110 опрашивает 55 МДВВ по четырем портам - и вроде быстрее....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.01.2017 в 15:45.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А у него цикл-то какой ? Небось мс по 20 ?
    в "мониторе" средний - 3,5мс

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    У СПК 207 время между ответом и запросом называется " Время между фреймами " в настройках СОМ- порта и по умолчанию стоит 20 мсек.
    Последний раз редактировалось rwg; 11.01.2017 в 16:31.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    У СПК 207 время между ответом и запросом называется " Время между фреймами " в настройках СОМ- порта и по умолчанию стоит 20 мсек.
    Это при использовании конфигуратора? Тогда согласен. У меня же бибка....

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Что значит в мониторе ? Не время в цикле, а от начала до начала цикла
    Я имел ввиду это:
    Безымянный.png

    а Вы?????

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А хрен знает что это. Понятней по-бразильски :

    t := time() - t0; //на t смотрим. Квантование в мс - пофиг.
    t0 := time();

    Причем втыкать это - в месте где ваш мастер рулит

    Кстати макс в 29мс - когда ? осциллу с временем цикла (t) можно сопоставить ?
    по-бразильски) - максимум, что видел 10 мс(один раз за пару минут наблюдения), в основном плавает до 1-2-5мс (тут уже как на ноуте обновляется)

    По 29 мс - не знаю откуда они берутся так как во время исполнения кода до 29 не залетает, возможно при загрузке СПК, и по осциллу я не поймаю....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.01.2017 в 18:59.

  10. #20

    Post

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,

    Подскажите пожалуйста такой вопрос, вот есть осциллограмма опроса :
    Вложение 28666
    а вот увеличена:
    Вложение 28667
    отсюда вопрос нормальна ли эта ситуация -60 мс между ответом и запросом, учитывая, что опрос ведется посредством Modbus.lib, скорость 9600?
    При увеличении скорости уменьшится ли эта задержка?

    Здравствуйте, А_Грация.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО за осциллограммы.
    Дайте я угадаю - это ведь задержка ответа при запросе аналогового параметра? и протокол ModBus-RTU?

    Данный вопрос не однократно возникал на просторах данного форума и после очередного холивара сходились во мнении:
    1. Если работаем с библиотекой, то читать за раз сразу все нужные регистры со слейва.
    2. Сменить протокол.
    3. Аналоговые модели перенесите на отдельный интерфейс и там играться с настройками связи (увеличение времени таймоута).

    P. S. Еще раз СПАСИБО за скринны осциллограм, надеюсь сотрудники ОВЕН теперь не отвертятся :-) С аналогичной ситуацией столкнулся еще в далёком 2007 году и с тех пор использую протокол "ОВЕН" ни каких проблем с опросом модулей овен не было
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по библиотеке Modbus.lib
    от a_gricaj в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 11:18
  2. Переход с Siemens LOGO и маленький вопрос по работе с экранами
    от sadux в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 09:47
  3. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 16:13
  4. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •