У топикстартера было написано "-60 мс между ответом и запросом", то есть тупит мастер. У него всё правильно настроено?
Я опрашиваю 2 шт 8а, 6у, 16Дн,16р,8р,МДВВ, ПЧ Овен и ПЧ Лензе (собственно вот еще моя тема - разбирался с библиотекой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25836&page=3) - опрос идет - модули опрашиваю, что можно еще неправильно настроить???
Этой же бибкой на другом объекте плк110 опрашивает 55 МДВВ по четырем портам - и вроде быстрее....
Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.01.2017 в 15:45.
У СПК 207 время между ответом и запросом называется " Время между фреймами " в настройках СОМ- порта и по умолчанию стоит 20 мсек.
Последний раз редактировалось rwg; 11.01.2017 в 16:31.
Я имел ввиду это:
Безымянный.png
а Вы?????
по-бразильски) - максимум, что видел 10 мс(один раз за пару минут наблюдения), в основном плавает до 1-2-5мс (тут уже как на ноуте обновляется)
По 29 мс - не знаю откуда они берутся так как во время исполнения кода до 29 не залетает, возможно при загрузке СПК, и по осциллу я не поймаю....
Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.01.2017 в 18:59.
Здравствуйте, А_Грация.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за осциллограммы.
Дайте я угадаю - это ведь задержка ответа при запросе аналогового параметра? и протокол ModBus-RTU?
Данный вопрос не однократно возникал на просторах данного форума и после очередного холивара сходились во мнении:
1. Если работаем с библиотекой, то читать за раз сразу все нужные регистры со слейва.
2. Сменить протокол.
3. Аналоговые модели перенесите на отдельный интерфейс и там играться с настройками связи (увеличение времени таймоута).
P. S. Еще раз СПАСИБО за скринны осциллограм, надеюсь сотрудники ОВЕН теперь не отвертятся :-) С аналогичной ситуацией столкнулся еще в далёком 2007 году и с тех пор использую протокол "ОВЕН" ни каких проблем с опросом модулей овен не было