Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Конфигурация ТРМ148 под 8 объектов

  1. #1

    По умолчанию Конфигурация ТРМ148 под 8 объектов

    Добрый день!
    Пытаюсь изменить конфигурацию прибора ТРМ148, чтобы была возможность управлять (запускать/останавливать) каждым каналом независимо. Для этого нужно судя по всему изменить количество "объектов" с одного на восемь. Делаю это уже несколько раз, и с помощью конфигуратора, (и с предварительной инициализацией и перезапуском прибора, и без них), и через кпопки прибора (с пошаговым увеличением количества объектов-через 1). И все время какие-то проблемы. На ЦИ-1 то показывает значение температуры термометр сопротивления (Pt100), то не показывает (no.dt), спустя время после тыкания кнопок начинает показывать, хотя параметры не менялись вообще. На ЦИ-3, сообщение C.o, которое по описанию в инструкции вообще отсутствует. При попытке запустить регулятор канала с датчиком, на ЦИ-2 возникает C.off (в инструкции не нашел такого сообщения). Потом с чего-то вышла ошибка с кодом 16 (не нашел описания в инструкции). В конфигураторе семафоры принадлежности канала к объекту имеют значение "не занят". А семафоры занятости ПС (S.OD) почему-то "отключен". Смену модификации проводил в последовательности указанной в инструкции. Непонятна конечно затея с этими "объектами", провел изменение количества объектов через кнопки прибора, он вроде как должен распределить автоматически каналы по объектам , но зачем-то на объект 2, прикрепляет канал 8, и так далее. Хотя хотелось бы иметь просто 8-канальный ПИД регулятор с независимым управлением по каналам. Еще несколько вопросов, которые возникли, в процессе настройки прибора. Если в качестве входа вычислителя 1, используется только вход прибора 1, а соответственно у вычислителя 2 - вход прибора 2, то имеет ли значение какие значения будут установлены у остальных входов вычислителя (которых 8 штук у каждого)? Или для всех нужно указывать один и тот же вход прибора? Еще был непонятный момент, когда для режима "останов" устанавливаешь тип уставки "значение", возникает сообщение о критической ошибке "fail" (код 81). Могу прикрепить файл конфигурации, в котором сделана попытка установить 8 объектов. Просьба помочь разобраться )
    P.S.: в инструкции (КУВФ.421214.005РП) довольно много ссылок на несуществующие пункты (например в п. 3.2.5.3.1, есть ссылка на п.3.2.7.2.2, которого вообще нет в инструкции, ну и еще несколько встретилось подобных, на странице 30 ссылка на п.3.2.6.6.2, который тоже судя по всему отсутствует) и опечаток (в том числе обозначение парметров, например страница 19, где про фильтры вычислителя, НЧ-фильтр указан как CL.Gd, а в конфигураторе CL.Fd, поправьте если не так понял)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр; 10.01.2017 в 09:33.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    я тоже долго с этим возился, правда давно вот файлик конфигурации может поможет трм148.rar

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо Аскар, да, ваш вариант конфигурации лучше) есть мелкие вопросы, но в целом конфигурация рабочая. Хотелось бы все же услышать комментарии производителя, так как моя задача не любой ценой запустить приборы в работу, а понимать самому - как правильно настроить прибор, чтобы в случае сбоев понимать как решать проблемы. Настраивал по инструкции, и хотелось бы понять что сделал не так.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    во вложении есть файл РЭ ТРМ148_1053.pdf внимательно читаем стр 36-37 и строго по пунктам выполняем, если где то ошиблись то делаем инициализацию и все сначала...
    лично я это делал не однократно(с одним и тем же прибором)
    Последний раз редактировалось аскар; 12.01.2017 в 08:35.

  5. #5

    По умолчанию

    во вложении только два файла конфигурации...в интернете РЭ ТРМ148_1053.pdf не нахожу. У меня другая версия инструкции (Руководство пользователя КУBФ. 421214.005 РП). Может в Вашей редакции описание более понятное...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    пардон не вложил, вот он РЭ ТРМ148_1053.pdf

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо Аскар! Провел смену модификации через конфигуратор, делал все как и раньше, только количество объектов менял с шагом в один, в итоге вроде все корректно установилось. Видимо в этом дело было. Овен вам должен гонорар за то что занимаетесь решением вопросов за них )

Похожие темы

  1. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 19:14
  3. Вкладка Защита в дереве объектов
    от alex.nik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 16:52
  4. Конфигурация ТРМ148
    от Валерий Бурик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:26
  5. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 16:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •