АЙС-ОТШЕЛЬНИК, когда нужно настроить новый прибор - я набираю в Exel табличку с вводимыми параметрами, потом заполняю её на бумаге. И после этого заношу в прибор.
Ваши параметры перечислены в пункте 8. Выписывайте их (примерно 10-15 штук). Учтите, что у вас два канала.
Для ТСМ-0879 50М/С/21 -50+150 код типа датчика будет 04 (ТСМ с W100=1,428). Количество знаков после десятичной точки удобно взять - 1. Коррекцию измерений делать не надо (по крайней мере при первой настройке). Всё остальное - как будто отвечаете на анкету.