Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК110-220.32-k(m2) возможна ли одновременная работа датчиков с npn и pnp сигналом

  1. #1
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию ПЛК110-220.32-k(m2) возможна ли одновременная работа датчиков с npn и pnp сигналом

    Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?
    Вроде никто не запрещает применить отдельные БП для датчиков с разными структурами выходного транзистора или нагрузочный резистор поставить, сигнал при этом инвертируется, но для ПЛК это не проблема!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    V5.pdf
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вроде никто не запрещает применить отдельные БП для датчиков с разными структурами выходного транзистора или нагрузочный резистор поставить, сигнал при этом инвертируется, но для ПЛК это не проблема!
    Спасибо,а я подключаю датчики по схеме (во вложении), в схеме есть ошибка датчики CAP имеет (npn сигнал), а датчики E2B-M12 имеют (pnp сигнал), товарищ один мне нарисовал такую схему подключения, но по ней не получается подключить
    Последний раз редактировалось anndy; 03.01.2017 в 23:30.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    V5.pdf

    Спасибо,а я подключаю датчики по схеме (во вложении), в схеме есть ошибка датчики CAP имеет (npn сигнал), а датчики E2B-M12 имеют (pnp сигнал), товарищ один мне нарисовал такую схему подключения, но по ней не получается подключить
    У Вас же имеется отдельный БП + встроенный в ПЛК - вообще никаких проблем не вижу, я про одновременную работу датчиков с разными структурами выходного транзистора, только по току не перегружайте, особенно встроенный в ПЛК БП! Суть, надеюсь, понятна: например датчики n-p-n запитываем от встроенного в ПЛК БП(так как их меньше), тогда выход "+" этого БП подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6"), а датчики p-n-p запитываем от отдельного БП и выход "-" этого БП также подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6" ПЛК)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.01.2017 в 09:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Подтяните входы к примеру n канального датчика, через резистор к плюсу.
    при срабатывании на входе будет минус.
    Лучше ставьте промежуточное реле.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Тогда уж что-то твёрдотельное, типа:

    SSR_1.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Спасибо большое за подсказки! Сделал как вы сказали, ёмкостные датчики подсоединил к БП ПЛК, а индуктивные к отдельному БП и всё заработало корректно!!!

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за подсказки! Сделал как вы сказали, ёмкостные датчики подсоединил к БП ПЛК, а индуктивные к отдельному БП и всё заработало корректно!!!
    Если бы овен сумел разделить входа на две группы(по 9), что кстати напрашивается, общие клеммы групп 5 и 6, но нет они идут своим путём, наверно стараются оправдать своё название, короче было бы намного проще в подобных ситуациях, практически не было проблем с этим!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  2. SysFileLib: работа с WILDCARD возможна?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 14:29
  3. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  4. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 12:34
  5. Lectus and ПЛК100 одновременная связь по ADSL и GPRS
    от #kresh# в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 01:14