    Хотелось бы поделиться результатами тестирования данного прибора.
    Сразу хотим поблагодарить компанию ОВЕН за предоставленный тестовый образец СПК 110 Д.

    Железка оказалась весьма стабильной - за время тестирования проекта с применением тяжелой графики ( анимации и моделирование ) глюков не обнаружено.
    Порадовала возможность подключить дискретные входа и выхода сразу в СПК! УДОБНА! Монтаж занимает каких то 2а часа ) у нас просто много всего!
    Внедрение продукта не вызывает никаких вопросов ! Были проблемы с CODESYS - он просто постоянно просил логин и пароль) но ниче, прошили все заработало как надо!

    Единственный минус - прям жирный такой ! ЭТО ЭКРАН! Хуже экрана я еще не видел( ОН ПОРТИТ ВСЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПРИБОРЕ!
    При снижении температуры в производственном помещении до 14 градусов экран просто превращается в сплошную волну! и зачастую сенсор не отрабатывает нажатия.
    В целом железная часть зачет ! экран в топку!)
    Я надеюсь что вы скоро перейдете на нормальные сенсорные панели - пусть даже это удорожает СПК но я бы взял таких парочку!

    Общая оценка работы СПК = 10 +
    Спасибо !!
    П.С. Ждем поддержки CODESYS V3.5 SP9 Patch 5
    Последний раз редактировалось djmadmax; 04.01.2017 в 07:00.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djmadmax Посмотреть сообщение
    Хотелось бы поделиться результатами тестирования данного прибора.
    Сразу хотим поблагодарить компанию ОВЕН за предоставленный тестовый образец СПК 110 Д.

    Железка оказалась весьма стабильной - за время тестирования проекта с применением тяжелой графики ( анимации и моделирование ) глюков не обнаружено.
    Порадовала возможность подключить дискретные входа и выхода сразу в СПК! УДОБНА! Монтаж занимает каких то 2а часа ) у нас просто много всего!
    Внедрение продукта не вызывает никаких вопросов ! Были проблемы с CODESYS - он просто постоянно просил логин и пароль) но ниче, прошили все заработало как надо!

    Единственный минус - прям жирный такой ! ЭТО ЭКРАН! Хуже экрана я еще не видел( ОН ПОРТИТ ВСЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПРИБОРЕ!
    При снижении температуры в производственном помещении до 14 градусов экран просто превращается в сплошную волну! и зачастую сенсор не отрабатывает нажатия.
    В целом железная часть зачет ! экран в топку!)
    Я надеюсь что вы скоро перейдете на нормальные сенсорные панели - пусть даже это удорожает СПК но я бы взял таких парочку!

    Общая оценка работы СПК = 10 +
    Спасибо !!
    П.С. Ждем поддержки CODESYS V3.5 SP9 Patch 5
    Хотел уточнить оценка 10+, это по 100 бальной шкале или 1000 бальной? И отсутствие разъёмов для COM1-2, не считаете минусом? Так по-моему любой минус можно считать плюсом, меньше шансов спалить СОМ порты, к ним просто нечем подключиться, или у вас они были?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    по 10 бальной - отсутствие com портов не критично. Этот прибор отлично работает с RS 485 )) и на борту у него есть 48 входов и 24 выхода. СПК 110 с легкостью справляется со свей задачей ПЛК + СПК!! в одном устройстве!
    А вот экран жесть!! При снижении температуры он из ровного становится волнистым! ) как стиральная доска! тыкаешь по экрану в центр а отрабатывает левый нижний угол!

  4. #4

    По умолчанию

    To Сергей: действительно СПК по ошибке шли без ответного клемника. Спасибо что сообщили. Уже исправляем.
    Данные панели и не расщитаны на минус. Минус только у СПК2хх

  5. #5

    По умолчанию

    14 тепла ))) никакого минуса

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Хотелось бы видеть у данного прибора CAN.!!!!
    Вопрос к Николаеву Андрею.
    Последний раз редактировалось dima64; 05.01.2017 в 12:11.

  7. #7

    По умолчанию

    CAN пока не планируется.
    при +14 экран гармошкой собирается??? Странно. По сути это та же СПК110. Жалоб пока не было.
    Спасибо, проверим. Могли бы Вы прислать фото и заводской номер панели на электронную почту.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.01.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Очень жаль.
    Нужен прибор с дискретными входами/выходами и CAN'ом.
    Приходиться пользоваться немецкими конкурентами.
    Хотелось бы видеть отечественное оборудование.
    ПЛК110ххх это тоже касается.
    Последний раз редактировалось dima64; 05.01.2017 в 15:34.

  9. #9

    По умолчанию

    Пока CAN (в каком то виде, точно не скажу) есть в СПК2хх и ПЛК323. Но эти ветки мы не ведем, так как востребованности устройств с данными интерфейсами пока незаметно было.
    А что за задачи?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от djmadmax Посмотреть сообщение
    14 тепла ))) никакого минуса
    Подтверждаю, ранее на СПК1хх подобных проблем не наблюдали, жалоб или плохих отзывов не поспупало.
    Стоит добавить, что приборы проходили климматические испытания и термоциклирование, от отдела тестирования нареканий не было.