Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. На вход ФБ подается сигнал температуры, который держится стабильно. Но внутри ФБ значение периодически сбрасывается в 0 на 1-2 секунды. В чем может быть проблема?
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. На вход ФБ подается сигнал температуры, который держится стабильно. Но внутри ФБ значение периодически сбрасывается в 0 на 1-2 секунды. В чем может быть проблема?
Для начала что за ФБ.
Свой функциональный блок на CFC
fb.JPGmodem.JPG
Показания датчиков считываются с мв110-8а, в основной программе показания отображаются корректно, в том числе и на входе блока modem прерываний нет. Но в функциональном блоке(для формирования текста сообщения) значение постоянно сбрасывается в 0 каждые 5-10 секунд на 2-3 секунды. Эти переменные внутри ФБ больше нигде не используются и не перезаписываются. Временно пришлось установить фильтр
Последний раз редактировалось kudyakov12; 03.01.2017 в 01:32.
Фильтры Вы установили на входе ФБ и все стало корректно?
Захват-1.png
Так ведь Вы утверждали ранее, что сигналы на входе ФБ и так стабильные, без фильтров.
Если фильтры снаружи ФБ помогли, значит проблема не внутри ФБ.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Скриншот "fb" это и есть раскрытый ФБ "modem"...вход ФБ это второй скриншот "modem", на его входе значение держится стабильно. Внутри ФБ "TEXT_SMS" значение так же скачет как и на входе.
Последний раз редактировалось kudyakov12; 03.01.2017 в 10:01.