    У нового модуля при подачи команды на включение выходов 5, 6 или 7 включаются сразу все три выхода 5, 6 и7.
    Перепрошивка не помогла, что делать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    1 раз было нечто похожее. Но это не прошивки а физическая проблема - типа слиплись дорожки или распайка. Только в ремонт.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    1 раз было нечто похожее. Но это не прошивки а физическая проблема - типа слиплись дорожки или распайка. Только в ремонт.
    Я понимаю, что это дорожки. Была бы схема от модуля, можно было бы попробовать исправить.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Была бы схема от модуля, можно было бы попробовать исправить.
    Думаю что о гарантии пришлось бы забыть.
    У меня исправлялось пока ходил обедать.

  5. #5

    По умолчанию

    У меня такое было, разобрал смотрю сопля от припоя была на дорожках. Честно сказать пайка не супер соплей в каждым модуле хватает так, что нужно смотреть и смотреть.
    Последний раз редактировалось Адрей; 03.01.2017 в 11:35.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Да и пайка некудышная и БП у всех модулей свистят. Нашёл где была сопля (очень интересное место), теперь работает как надо.
    Вот как с таким дефектом модуль прошёл тестирование и ОТК? Похоже нет у них тестирования и проверки.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 03.01.2017 в 14:36.

  7. #7

    По умолчанию

    По результатам беседы с Эдуардом, мы подтверждаем, что это случай заводского брака. Приносим свои извинения. Мы регулярно проводим процесс улучшения процесса контроля. В данный момент производится модернизация средств ОТК. В ближайшие дни мы выезжаем на завод для решения вопроса внедрения стендов проверки модулей линейки Мх110. На фото один из таких стендов.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    На фото один из таких стендов.
    Тут как с тестированием памяти (все единички, все нули, через один, и т.п.): сколько комбинаций входных выходных сигналов он тестирует?

  9. #9

    По умолчанию

    В случае проверки модулей дискретного вывода - посылаются различные битовые маски для замыкания выходов. Средствами входного контроля отслеживается соответствие замкнутых выходов заданию.

Похожие темы

  1. Новый ОРС
    от avnnsk в разделе OPC Серверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 15:34
  2. Новый ОРС-сервер
    от Технос в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 16:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  4. новый вид
    от мастер в разделе Разработки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •