Показано с 1 по 6 из 6

Тема: RS-триггер с приоритетом выключения

  1. #1

    По умолчанию RS-триггер с приоритетом выключения

    Добрый вечер камрады, RS-триггер с приоритетом выключения ( я так понял что он сс фиксированным выходом Q) чем можно заменить что бы выход Q не был фиксированным Пожалуйста очень нужна помощьСнимок экрана (1).png на контакт I1 или I2 подается сигнал только при нажатии кнопки а при отжатие ктопки движени в верх остановтися
    Последний раз редактировалось Максим Скам; 06.01.2018 в 19:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Скам Посмотреть сообщение
    RS-триггер с приоритетом выключения ( я так понял что он с фиксированным выходом Q) чем можно заменить что бы выход Q не был фиксированным
    Вы неправильно понимаете суть работы триггера, тк его выход фиксируется в определенном положении даже после снятия входного сигнала. Не нужна фиксация выхода, применяйте вместо триггера комбинационную логику.

    Сформулируете описание передаточной функции более четко, без растекания мыслей:
    Цитата Сообщение от Максим Скам Посмотреть сообщение
    на контакт I1 или I2 подается сигнал только при нажатии кнопки а при отжатие ктопки движени в верх остановтися

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Скам Посмотреть сообщение
    Добрый вечер камрады, RS-триггер с приоритетом выключения ( я так понял что он сс фиксированным выходом Q) чем можно заменить что бы выход Q не был фиксированным Пожалуйста очень нужна помощьСнимок экрана (1).png на контакт I1 или I2 подается сигнал только при нажатии кнопки а при отжатие ктопки движени в верх остановтися
    У вас действительно две кнопки "стоп", одна работает только при поднимание, а другая только при опускании, наверно немудрено их попутать и контакт обычно используется нормально-замкнутый! Теперь плавно идём дальше, зачем вообще они нужны(кнопки "стоп"), если при отпускании кнопок вверх-вниз, всё и так останавливается, обычно в таких случаях их не используют, если даже залипла какая та кнопка, нажатие кнопки включения в противоположную сторону всё останавливает! Идём дальше, обычно контакты концевых выключателей в крайних положениях размыкаются! Вы специально всё сделали "не как у людей" или по глупости? Короче, как-то так:

    Логика.PNG

    С назначением входов-выходов как у вас и моими поправками!
    И не забудьте применить электрическую блокировку на пускателях, если применяете нереверсивные пускатели, на реверсивных всё уже предусмотрено + механическая блокировка одновременного включения, как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.01.2018 в 00:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем привет! Помогите новичку)) Простая логика нужна, но реализовать не получается))) Кнопка без фиксации на DI1, по одному нажатию происходит включение выхода Q1, по удержанию 2 сек, происходит отключение. Проблема в том, что я не могу сбросить состояние включения. Тоесть удерживаю кнопку, выключается, но отпускаю - включается))) народ не пинайте, подскажите

  5. #5
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Детектор переднего фронта срабатывает один раз на нажатие.
    А таймер с задержкой включения - на удержание в течении заданного времени.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png temp2.PNG (16.6 Кб, Просмотров: 135)
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

  6. #6

    По умолчанию

    вот спасибо огромное!!

Похожие темы

  1. RS триггер на реле
    от specialist kipia в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 10:50
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 15:51
  4. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:10
  5. УТ1 с коррекцией выключения по восходу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •