Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 63 из 63

Тема: Библиотека UNM, отправка и получение запроса.

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Ну я как раз так и делал. Пробовал уже по-разному:
    - запускал руками этот блок и прослушивал с ПЛК состояние устройства (когда двигатель запущен - устройство постоянно отсылает свой статус в порт) - в порт шло то, что нужно;
    - отправлял команду с компьютера в порт и просто слушал сам порт - тоже получал правильный ответ;
    - отправлял команду, к примеру, задания скорости вращения, из КоДеСис и слушал порт с помощью ПЛК и собирал то, что шлет устройство в массив - вот тут этот байт и всплывал.

  2. #62
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    в порт шло то, что нужно
    или то что хотели услышать? Возьмите и пошлите свой запрос с добавлением этого байта, несложно ведь, больше времени потратили на писанину, чем попробовать

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2013
    Адрес
    Калининград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    И нет, ничего не получилось все равно. Такое чувство, что просто происходит ошибка при передаче команды, но она не видна, т.к. SetByte свою задачу выполняет.