Доброго времени суток! Вопрос такой возник после столкновения с некоторыми проблемами при проектировании на ПЛК154, таких как слетание программы после пропадания питания, периодически пропадающая функция считывания аналоговых сигналов, и прочих менее значительных недостатков. Планируется ставить ПЛК154 для регулировки уровня в баке (конденсатор паровой турбины), где под большим давлением запускается пар, охлаждается, а слив полученной воды осуществляется через задвижку, которой и управляет ПЛК, контроллируя уровень по ПИД закону. Суть в том, что при потере контроля будет около 30сек до того как турбина аварийно остановится (а это неприемлемо в принципе). Если пустят любое мощное электрооборудование - просядет напряжение, есть вероятность, что слетит программа (много нюансов, питание дублируется инвертором, но это не панацея, может тоже подвести). И сам вопрос: стоит ли на такой ответственный объект ставить такой ПЛК (даже с горячим резервированием)? Есть ли такие форумчане, кто успешно применяет такой ПЛК на ответственных объектах и у вас все гладко?