столкнулся с той же проблемой,пока корректно не подключил пчв,параметры не сохранились
Чтоб не начинать новую тему, тем более, есть упоминание похожих симптомов, продолжу эту. Извините за некропостинг.
Итак: задача удаленного конфигурирования ПЧВ3 опрокинулась на странном свойстве обновленных параметров возвращаться в исходное положение после снятия питания.
ПЧВ3 подключен полностью, на своем месте: удаленное управление, без проблем, крутит свой насос, как нужно.
Параметры сохраняются, если их изменять через ЛПО - после переподключения сети все остается на своих местах.
Как происходит процесс удаленного конфигурирования:
("Универсальный Конфигуратор ПЧВ" не получилось использовать. при попытке опрашивать блок параметров - подвешивает ПЧ, к нему потом ничем не достучаться.)
пользуюсь qModMaster. один или два регистра читаю, пишу, потом перепроверяю, что все записано корректно.
после снятия питания - прогресс обнуляется. параметры из групп 3-*, 4-*, 5-*, 6-*....
Вопрос знатокам: есть ли специальный прием для того что бы ПЧВ3 запомнил, что только что ему прописали по 485 интерфейсу?
Включите катушку 64 - запись пойдет запись также в EEPROM.
Благодарю!
Проверил, работает!
Если не сложно, прошу поделиться ссылкой на документ с описанием этой части модбаса (там еще есть какие то биты рядом)...