Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Управление клапаном запорно-регулирующим

  1. #1

    По умолчанию Управление клапаном запорно-регулирующим

    Господа специалисты,есть желание в алгоритме управления КЗРами ГВС и ОТОПЛЕНИЯ добавить вот такое действие.Раз в сутки(интервал можно менять),клапан должен полностью открыться и закрыться.Программно все уже придумано ,вопрос в целесообразности этого действия.
    Задача-избавить персонал от ежедневной операции(открывать-закрывать клапан руками).
    Эта функция(если не ошибаюсь)есть у бытовых "АКВАСТОПОВ"
    Ваше мнение???
    Последний раз редактировалось Вова13; 28.12.2016 в 01:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Добавьте блок компаратора, который на выхода клапана будет давать соответствующий сигнал, и снимать сигналы с регулятора. И на время полного хода давать сигнал на открытие или закрытие, соответственно. Концевик на клапане лишнее отсечет. Это самый простой вариант. Но надо понимать, что регулятор в это время может тихо сходить с ума.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    вопрос в целесообразности этого действия.
    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Эта функция(если не ошибаюсь)есть у бытовых "АКВАСТОПОВ"
    не ошибаетесь, так и есть (интервал, если не ошибаюсь - раз в месяц).
    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Ваше мнение???
    ИМХО нужная функция, но не ежедневная, думаю макс. раз в неделю, при этом я бы еще(по возможности) добавил бы контроль на закрытие, а не просто "подергать" КЗРами, и соответственно если закрытия не произошло, то сообщение...
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Добавьте блок компаратора, который на выхода клапана будет давать соответствующий сигнал, и снимать сигналы с регулятора. И на время полного хода давать сигнал на открытие или закрытие, соответственно. Концевик на клапане лишнее отсечет. Это самый простой вариант. Но надо понимать, что регулятор в это время может тихо сходить с ума.
    Мне казалось,проще подать на открытие и закрытие клапана сигнал ,равный времени полного хода клапана-90 секунд .)Ну и на это время "заморозить" значение на входе регулятора.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    не ошибаетесь, так и есть (интервал, если не ошибаюсь - раз в месяц).

    ИМХО нужная функция, но не ежедневная, думаю макс. раз в неделю, при этом я бы еще(по возможности) добавил бы контроль на закрытие, а не просто "подергать" КЗРами, и соответственно если закрытия не произошло, то сообщение...
    Интервал будет определять оператор (1-365 дней).Контроль откр-закр ...обратной связи нет(только косвенно,по температуре).

  6. #6
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Контроль откр-закр ...обратной связи нет(только косвенно,по температуре).
    И по гидроударам? В "аквастороже" эта функция нужна, дабы кран не "закис", да и к КЗР он относится от слова "никак"- тупо либо закрыт, либо открыт, т.е. нифига не "регулирующий". Касательно же тех КЗР, что в системах теплоснабжения применяют- если им управляет некий регулятор- он и так "шевелится" день и ночь. Смысл его еще и руками шевелить?
    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    только косвенно,по температуре
    Если вы мой дом так "автоматизируете"- я на вас первым в суд подам, за недостаточное качество предоставляемой услуги ( ГВС и/или отопление).
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 30.12.2016 в 20:03.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    И по гидроударам? В "аквастороже" эта функция нужна, дабы кран не "закис", да и к КЗР он относится от слова "никак"- тупо либо закрыт, либо открыт, т.е. нифига не "регулирующий". Касательно же тех КЗР, что в системах теплоснабжения применяют- если им управляет некий регулятор- он и так "шевелится" день и ночь. Смысл его еще и руками шевелить?
    Если вы мой дом так "автоматизируете"- я на вас первым в суд подам, за недостаточное качество предоставляемой услуги ( ГВС и/или отопление).
    Гидроудары ?????? Клапан трехходовой(разделяющий потоки http://esberus.ru/produktsiya/rotatsionnye-klapany/3f/ ),в какой момент гидроудар то?
    По поводу гвс и отопления - весь процесс движения клапана займет 90+90=180 секунд(3 минуты) ,хотите сказать ,что ваш регулятор ГВС в момент пикового разбора держит температуру +- 1 °С и вы это контролируете?
    А что касается движения клапана (ИМХО) то он не всегда доходит до положений полностью закрыт и полностью открыт и в этих точках собирается грязь,а после этого клапан начинает подклинивать в крайних положениях и т.д.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Гидроудары ?????? Клапан трехходовой(разделяющий потоки http://esberus.ru/produktsiya/rotatsionnye-klapany/3f/ ),в какой момент гидроудар то?
    то был сарказм, простите. А с каких пор трех-ходовые клапана вдруг стали запорными? (ведь речь-то шла о КЗР- Клапан Запорно-Регулирующий)
    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    По поводу гвс и отопления - весь процесс движения клапана займет 90+90=180 секунд(3 минуты) ,хотите сказать ,что ваш регулятор ГВС в момент пикового разбора держит температуру +- 1 °С и вы это контролируете?
    по регламенту моего предприятия (котельная) "дельта " составляет 3 Гр.С вроде (температуру у нас запрашивает ЦТП, а уж какие требования у них- не ведаю) МЫ ее, конечно не выдерживаем (ну нету у нас на котельной автоматики регулировки температуры) , за что получаем регулярные нагоняи. И ведь это Вы сказали о "косвенном контроле" положения "закрыто-открыто" по температуре? Я, как потребитель, снижения температуры на пару градусов, скорее всего, не замечу. Но как ее заметите Вы?
    [/QUOTE]А что касается движения клапана (ИМХО) то он не всегда доходит до положений полностью закрыт и полностью открыт и в этих точках собирается грязь,а после этого клапан начинает подклинивать в крайних положениях и т.д.[/QUOTE]
    Если в системе грязь- убъете клапан рано или поздно. Регулярная "прокрутка" может и продлит срок его жизни, но от отложений спасает мало. (ИМХО)
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  9. #9

    По умолчанию

    Так,я и говорю,что контролировать работоспособность не буду, т.к нет обратной связи(информации о положении привода).Просто контроллер раз в сутки и ли месяц подаст сигнал на (равный времени полного хода) вначале на открытие,потом на закрытие.
    Думаю тему можно закрыть,благодарю за ответы

Похожие темы

  1. Управление задвижкой/ клапаном
    от IT-Johny в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 12:36
  2. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
  3. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  4. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  5. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •