Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ148 + MODBUS RTU. Запись уставки не проходит

  1. #1

    По умолчанию ТРМ148 + MODBUS RTU. Запись уставки не проходит

    Добрый день. Имеется ТРМ148. Работаю по Modbus RTU через виртуальный компорт ПК. Читается уставка с него замечательно. Но при записи уставки выдает код ошибки 02 (ILLEGAL DATA ADDRESS. Адрес данных указанный в запросе не доступен данному подчиненному). Может кто-то сталкивался?

  2. #2

    По умолчанию

    Лог
    Отправка (8): 08 06 00 80 00 00 88 BB
    Приём (5/5): 08 86 02 13 A3

  3. #3

    По умолчанию

    Уставка - значение с плавающей запятой. Попробуйте писать 0х10 функцией Preset Multiple Registers.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Действительно надо записывать два регистра предварительно конвертнув float значение. Вопрос закрыт

Похожие темы

  1. Как реализовать запись уставки ?
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 17:35
  2. Проблема с ТРМ151 запись уставки
    от Modal в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:08
  3. ТРМ138 чтение/запись уставки 'c.sP'
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 10:57
  4. трм148 - график коррекции уставки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 17:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •