Страница 128 из 155 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1542

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

  1. #1271
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    ТРМ202 используется в стенде прогона шлюзов Пх210... и там настройки 115200 8N1. Чего то я не помню, чтобы там всё жёстко было зашито.
    Мне так кажется имеется противоречие в РЭ на ТРМ202: для протокола модбас рту жёстко указано 2 стоп бита:

    ТРМ202_1.PNG

    re_trm202_1-ru-20600-1.17.pdf

    В то же время указан регистр с назначением количества стоп-бит:

    ТРМ202_2.PNG

    ki_parametry_trm202_105_a3.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.03.2021 в 16:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #1272

    По умолчанию

    Вот не зря говорят "Век живи - век учись, а инструкции читай вечно". Спасибо за подсказку

  3. #1273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне так кажется имеется противоречие в РЭ на ТРМ202: для протокола модбас рту жёстко указано 2 стоп бита:

    ТРМ202_1.PNG

    re_trm202_1-ru-20600-1.17.pdf

    В то же время указан регистр с назначением количества стоп-бит:

    ТРМ202_2.PNG

    ki_parametry_trm202_105_a3.pdf
    Я по вашей наводке все проверил - ТРМ202 опрашивается и с 1 и с 2 стоповыми битами, есть только один неожиданный нюанс. настройки параметров связи в приборе применяются только после перезагрузки прибора по питанию!!! потому у меня и не работало ничего!!!

  4. #1274

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вы можете создать событие, которые будет извлекать номер ошибки из регистра.
    Например вы можете сделать событие которое будет отслеживать наличие ошибки 255 в одном или нескольких регистрах.

    Подробнее смотрите в РП
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    1) Прочтите "3.5.1.2 Вкладка Настройка событий"
    2) Таблица 3.4 – там прочтите об операторе "@"
    3) Ознакомитесь с примером 3 под таблицей 3.4
    попробовал, что-то не взлетело! скрин прилагаю. событие планировал создать в разделе "события обьекта"

    на скрине битовая переменная, но я пробовал и с переменной типа float
    Изображения Изображения

  5. #1275

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    попробовал, что-то не взлетело! скрин прилагаю. событие планировал создать в разделе "события обьекта"

    на скрине битовая переменная, но я пробовал и с переменной типа float
    Здравствуйте.
    Сперва нажимайте @, потом переменную. Если сперва добавить переменную, а потом вернуться и добавить @ - работать не будет.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  6. #1276
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    попробовал, что-то не взлетело! скрин прилагаю. событие планировал создать в разделе "события обьекта"

    на скрине битовая переменная, но я пробовал и с переменной типа float
    Добрый день.

    У вас некорректно использован оператор @

    Вы сделали так: @ 'Переменная' = 255
    А должно быть так: '@Переменная' = 255

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #1277

    По умолчанию

    Прошу удалить сообщение. не увидел описания чуть выше.
    Последний раз редактировалось bayk; 04.03.2021 в 11:53.

  8. #1278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Сперва нажимайте @, потом переменную. Если сперва добавить переменную, а потом вернуться и добавить @ - работать не будет.
    огромное спасибо!!! то что нужно!!!!

  9. #1279

    По умолчанию

    Добрый день!
    А можно настроить событие на изменение переменной. Например, оператор изменил уставку, а тебе прошло уведомление.

  10. #1280

    По умолчанию

    И еще вопрос вдогонку.
    Можно ли на один шлюз вешать приборы с разной скоростью обмена?
    В описании написано "Подключите к клеммам RS-485 шлюза нужные приборы (по топологии «шина)». Их сетевые настройки (в том числе используемый протокол обмена) должны совпадать, но адреса – быть уникальными."
    Но по факту все работает.

Страница 128 из 155 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •