Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
Добрый день. Подключён через шлюз?
нет, это 210 непосредственно к роутеру. Смысл в том что, список переменных через символьную конфигурацию и эти переменные и конфигурационные и управляемые одновременно. Утром в 11 я изменил на 86400 конфигурационное время опроса, через часов 8 в 19 управляемое время, поэтому первые два дня еще можно как то объяснить, а вот почему далее нарушилось время то ли опроса, то ли фиксации потери связи мне непонятно