Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
email: d.syabitov@owen.ru
У Меня такое тоже бывает при чем не только на одном объекте . Было по умолчанию 300 сек . Но особенно по утрам происходило отсутствие связи не успевал за 300 сек
установить связь подобрал 530 сек успевает . Смотрю детализацию по ней видно что каждый час или даже чаще происходит переподключение к GPRS ( т.е. 150 кВ , 190 кВ , 30 кВ и так далее ) .
Путем эксперимента подобрал .jpg
Первый мне тоже не понятен работаю со многими не где не видел . Мне тоже непонятен первый таймаут.jpg
А хотелось бы иметь это Хотелось бы иметь это.jpg
Добрый день!
Расскажите пожалуйста по подробней по поводу планируемых бесплатных фикциях и когда ожидать обновления?
В разработке (бесплатно):
Сценарии управления
Группировка тегов/приборов в объекты и предприятия
Расширенная работа с графиками
Спасибо!
И всё таки, мог бы мне кто-нибудь подсказать алгоритм "подбора" таймаутов для того или иного устройства? В тех.поддержке мне посоветовали методом "тыка"... Но вот было бы проще, если бы прослеживалась какая-нибудь закономерность. А так приходится брать значения буквально с потолка!
Надеюсь, кто-нибудь ответит) Или для того,чтобы обратить на себя внимание, надо "насорить" новой темой?)
Добрый день.
Могу дать пару советов:
1) Таймаут ответа должен быть не мене 600 мс (смотрим на спецификацию ModbusRTU);
2) Таймаут сообщения должен быть больше чем пауза окончания пакета (смотрим на логику);
3) Минимальный таймаут конца пакета рассчитываем из формулы 1/(Ваша скорость)*(кол-во бит + кол-во стоп бит + есть(1)/нет(0) чётность)*4;
4) Далее ориентируемся на ошибку: 255 - увеличиваем таймаут всего сообщения; Другие ошибки - увеличиваем таймаут конца пакета.
5) По опыту подключения шлюзов к различным устройствам предлагаю Вам следующие универсальные настройки: 115200, 8N1, 600 мс на пакет, 100 на паузу конца пакета.
6) Закономерности, которы вы хотите, только п.1 и п.2. В остальном зависимость от подключаемого Вами прибора и древности его разработки
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Всем привет!
Мы начинаем разворачивать дополнительные сервера OwenCloud.
На этой неделе с 7:00 до 10:00 администраторы будут проводить технические работы.
Из-за технических работ:
- снизится скорость доступа к web-версии
- сервер не будет принимать данные от устройств
- будет отключена функция "конфигурации"
Это временные меры, после окончания технических работ сервер вернётся в нормальный режим работы.
Предлагаю сделать отдельную тему о тех.работах и закрепить. Появились вопросы- сразу знаешь куда смотреть.
Да, отличная идея. Тему создал: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30967
На всякий случай подпишитесь на тему. Тогда вам будут приходить уведомления на почту, когда будут появляться новые сообщения.
Подписка.png