Страница 36 из 155 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1542

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

  1. #351
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста, почему не идут данные?
    Судя по логу от RS485 ПМ210 опрашивают прибор 77,
    а в настройках овен клоуд адрес прибора 247.
    почему так?
    [04/02/2018 01:55:45] Read data
    77 03 88 06 00 81 72 7d 77 03 88 84 00 81 53 bd w.И..Бr}w.ИД.БS╜
    77 03 00 e2 00 81 30 aa 77 03 88 81 00 81 c3 3c w..т.Б0кw.ИБ.Б├<
    77 03 88 82 00 81 33 3c 77 03 88 03 00 81 e2 fc w.ИВ.Б3
    77 03 88 84 00 81 53 bd 77 03 00 60 00 81 11 6a w.ИД.БS╜w..`.Б.j
    77 03 00 e1 00 81 c0 aa 77 03 88 84 00 81 53 bd w..с.Б└кw.ИД.БS╜
    77 03 00 e2 00 81 30 aa 77 03 88 81 00 81 c3 3c w..т.Б0кw.ИБ.Б├<
    77 03 88 82 00 81 33 3c 77 03 88 03 00 81 e2 fc w.ИВ.Б3
    77 03 88 84 00 81 53 bd 77 03 00 60 00 81 11 6a w.ИД.БS╜w..`.Б.j
    77 03 00 e1 00 81 c0 aa 77 03 88 84 00 81 53 bd w..с.Б└кw.ИД.БS╜
    77 03 00 e2 00 81 30 aa 77 03 00 63 00 81 e1 6a w..т.Б0кw..c.Бсj
    77 03 00 88 00 81 11 de 77 03 88 81 00 81 c3 3c w..И.Б.▐w.ИБ.Б├<
    77 03 88 82 00 81 33 3c 77 03 88 03 00 81 e2 fc w.ИВ.Б3
    77 03 88 06 00 81 72 7d 77 03 88 84 00 81 53 bd w.И..Бr}w.ИД.БS╜

    При попытке записи ПМ210 виснет.
    Пробовал менять адрес, при адресе 1 в логе адрес 87 ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (35.4 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось lara197a; 04.02.2018 в 02:38.

  2. #352

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Посмотрите пожалуйста, почему не идут данные?
    Судя по логу от RS485 ПМ210 опрашивают прибор 77,
    а в настройках овен клоуд адрес прибора 247.
    почему так?
    [04/02/2018 01:55:45] Read data
    77 03 88 06 00 81 72 7d 77 03 88 84 00 81 53 bd w.И..Бr}w.ИД.БS╜
    77 03 00 e2 00 81 30 aa 77 03 88 81 00 81 c3 3c w..т.Б0кw.ИБ.Б├<
    77 03 88 82 00 81 33 3c 77 03 88 03 00 81 e2 fc w.ИВ.Б3
    77 03 88 84 00 81 53 bd 77 03 00 60 00 81 11 6a w.ИД.БS╜w..`.Б.j
    77 03 00 e1 00 81 c0 aa 77 03 88 84 00 81 53 bd w..с.Б└кw.ИД.БS╜
    77 03 00 e2 00 81 30 aa 77 03 88 81 00 81 c3 3c w..т.Б0кw.ИБ.Б├<
    77 03 88 82 00 81 33 3c 77 03 88 03 00 81 e2 fc w.ИВ.Б3
    77 03 88 84 00 81 53 bd 77 03 00 60 00 81 11 6a w.ИД.БS╜w..`.Б.j
    77 03 00 e1 00 81 c0 aa 77 03 88 84 00 81 53 bd w..с.Б└кw.ИД.БS╜
    77 03 00 e2 00 81 30 aa 77 03 00 63 00 81 e1 6a w..т.Б0кw..c.Бсj
    77 03 00 88 00 81 11 de 77 03 88 81 00 81 c3 3c w..И.Б.▐w.ИБ.Б├<
    77 03 88 82 00 81 33 3c 77 03 88 03 00 81 e2 fc w.ИВ.Б3
    77 03 88 06 00 81 72 7d 77 03 88 84 00 81 53 bd w.И..Бr}w.ИД.БS╜

    При попытке записи ПМ210 виснет.
    Пробовал менять адрес, при адресе 1 в логе адрес 87 ?
    Здравствуйте. Настройка com-порта - 8E1 - так и настроено везде или ошиблись и должно быть 8N1?

  3. #353
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Да. Это фиксированное (елинственно возможное) значение.
    Опрашивал прибор ПЛК и конфигуратором, отвечает правильно.

  4. #354
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    тестировал сервис все получилось но если редактировать переменные после загрузки приложения на андроид новые переменные появляются только на компьютере андроид их не видит, решается перезагрузкой приложения но это не очень удобно

  5. #355
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Проверил с ПЛК работу по RS485.
    С настройками 8N1- работает.
    С настройками 8Е1- не работает.
    Проблема со стороны Овен клауд или ПМ210.
    Запрос к прибору при 8Е1 совершенно не верный.
    По этому нет ответа.
    Прошу исправить ошибку или убрать эти параметры из выпадающего списка выбора параметров.

  6. #356
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Установлено точно, что Овен Клауд или ПМ210 не могут работать с настройкой 8Е1.
    Изменил прошивку прибора на 8N1 и все заработало.
    Теперь придется править конфигуратор.

    Вопрос к знатокам, с мобильного приложения Овен клауд для андроид можно управлять или доступно только отображение параметров?

  7. #357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Проверил с ПЛК работу по RS485.
    С настройками 8N1- работает.
    С настройками 8Е1- не работает.
    Проблема со стороны Овен клауд или ПМ210.
    Запрос к прибору при 8Е1 совершенно не верный.
    По этому нет ответа.
    Прошу исправить ошибку или убрать эти параметры из выпадающего списка выбора параметров.
    Здравствуйте, lara197a.
    Это уже обсуждалось ранее. Ответ здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post264023

  8. #358
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Евгений Багаев
    спасибо, только сутки весело проведенного времени с танцами и бубном уже пролетели и судя по дате в вашей ссылке
    ждут обновлений давно, а воз и ныне там.

  9. #359
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам, с мобильного приложения Овен клауд для андроид можно управлять или доступно только отображение параметров?
    отвечу сам.
    да можно,
    нужно было установить версию 2.1

  10. #360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    спасибо, только сутки весело проведенного времени с танцами и бубном уже пролетели и судя по дате в вашей ссылке
    ждут обновлений давно, а воз и ныне там.
    Приношу свои извинения. Завтра узнаю у разработчиков статус фикса и сроки исправления.

Страница 36 из 155 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •