Страница 15 из 160 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1591

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

  1. #141

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Проблему с OPC уже решили, на днях выложим новую версию.

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    При попытке подключить Ваш OPC сервер к облаку выдает ошибку BAD WAITING for INITIAL DATA. Имена тэга считывает, но значения (дату) не читает.

  2. #142

    По умолчанию

    Ошибку с чтением регистров перепроверим. Возможно проблема в том, что установлена галка с пакетным чтением.


    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Пожевал Ваше "управление". Опытным путем выяснил сочетание номеров команд Modbus на считывание и запись, при которых оно работает. Считывание 03, на запись 16. Могли бы и написать заранее. Дома у меня ПР200 управляет отоплением и глубинным насосом. Подцепил к нему ПМ210 и считал 16 аналоговых сигналов float. Адреса переводил с 10 в 16-ю систему исчисления. При обращении по адресу 512 Ваше облако считывает данные с адреса 518. При обращении по адресу 527 облако считывает данные с адреса 533. Если OPC сервер считывает эти адреса через COM порт, то никаких проблем. Если облако через модем - то проблема. Адрес 512 исключил из опроса. Заменил его на 547. Все считывается верно. Адрес 527 вдруг сам по себе стал все считывать верно. Вот такие проблемы. Обойти их можно, но лучше устранить. Свой логин и пароль здесь не выкладываю, т. к. это реальный объект. Для Админа IMEI 862631032507294

  3. #143
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Пожевал Ваше "управление". Опытным путем выяснил сочетание номеров команд Modbus на считывание и запись, при которых оно работает. Считывание 03, на запись 16. Могли бы и написать заранее. Дома у меня ПР200 управляет отоплением и глубинным насосом. Подцепил к нему ПМ210 и считал 16 аналоговых сигналов float. Адреса переводил с 10 в 16-ю систему исчисления. При обращении по адресу 512 Ваше облако считывает данные с адреса 518. При обращении по адресу 527 облако считывает данные с адреса 533. Если OPC сервер считывает эти адреса через COM порт, то никаких проблем. Если облако через модем - то проблема. Адрес 512 исключил из опроса. Заменил его на 547. Все считывается верно. Адрес 527 вдруг сам по себе стал все считывать верно. Вот такие проблемы. Обойти их можно, но лучше устранить. Свой логин и пароль здесь не выкладываю, т. к. это реальный объект. Для Админа IMEI 862631032507294
    Добрый день.
    Попробуйте отключить групповой опрос.

    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович

  4. #144
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Спасибо. Очень перспективная вещь. Многих сантехников, монтажников отопления действующая модель заинтересовала. Еще бы решить вопрос отображения и управления дискретными сигналами прямо в облаке. Обычно я их в контроллере упаковываю в целочисленное, и пакетом считываю. В облаке нет технологии их распаковывания. Можно каждый дискретный сигнал представлять как целочисленное, но значительно увеличивается трафик.

  5. #145

    По умолчанию

    Данный функционал (битовые маски) есть планах, но, к сожалению, не в следующем релизе.

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Спасибо. Очень перспективная вещь. Многих сантехников, монтажников отопления действующая модель заинтересовала. Еще бы решить вопрос отображения и управления дискретными сигналами прямо в облаке. Обычно я их в контроллере упаковываю в целочисленное, и пакетом считываю. В облаке нет технологии их распаковывания. Можно каждый дискретный сигнал представлять как целочисленное, но значительно увеличивается трафик.

  6. #146
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, какие модели контроллеров Овен уже можно подключить к OwenCloud без модема ПМ210 ,
    в частности интересует СПК207.
    И какой тогда ставить идентификатор?

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, какие модели контроллеров Овен уже можно подключить к OwenCloud без модема ПМ210
    Здравствуйте.
    На данный момент без дополнительных шлюзов в облако могут выходить только контроллеры линейки ПЛК1хх:

    • ПЛК100/150/154
    • ПЛК110/160
    • ПЛК110 [M02]

    В качестве идентификатора нужно указать MAC адрес ПЛК.

  8. #148
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ.
    А в качестве шлюза только ПМ210 может быть?

  9. #149

    По умолчанию

    Здравствуйте. В данный момент - только он.

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Спасибо за оперативный ответ.
    А в качестве шлюза только ПМ210 может быть?

  10. #150
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Когда OPC сервер будет работать с обновленным облаком?

Страница 15 из 160 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •