Страница 131 из 155 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1542

Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?

  1. #1301
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите, кто сможет!

    Не удается подключить СПК-107 [М01] к Owen Cloud через символьную конфигурацию.
    Вроде все по инструкции сделал, зарегистрировал прибор, но в облако данные не идут. В канале Status идут ошибки COM_ERROR и NO_COM.

    Правда В мануале есть совет:
    "Рекомендуется в настройках подключаемых приборов указывать в качестве DNS-сервера Google
    Public DNS (8.8.8.8)."
    Но в настройках СПК я нигде не увидел установки адреса DNS.
    Где искать его?
    Добрый день.

    В web-конфигураторе: Сеть - Интерфейсы - LAN - Изменить.
    Кроме DNS должен быть прописан корректный шлюз.

    2021-05-25_8-34-03.png

  2. #1302

    По умолчанию

    В веб-конфигуратор не могу попасть. СПК даже не пингуется, хотя адрес, соответствующий настройкам домашней сети, я в него записал.
    Изображения Изображения

  3. #1303
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    В веб-конфигуратор не могу попасть. СПК даже не пингуется, хотя адрес, соответствующий настройкам домашней сети, я в него записал.
    Если вы смогли подключится к нему из CODESYS - то связь есть.
    Дальше надо разбираться с настройками сети - возможно, на роутере заблокирован ICMP и нужные порты.

  4. #1304

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вы смогли подключится к нему из CODESYS - то связь есть.
    Дальше надо разбираться с настройками сети - возможно, на роутере заблокирован ICMP и нужные порты.
    ICMP разблокировал. Не полегчало. На пинги отвечает "Заданный узел недоступен". А какие порты - нужные?
    В CODESYS ведь связь идет через USB, а не через Ethernet.

  5. #1305
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    ICMP разблокировал. Не полегчало. На пинги отвечает "Заданный узел недоступен". А какие порты - нужные?
    В CODESYS ведь связь идет через USB, а не через Ethernet.
    Для доступа к web-серверу - 80 и 443.
    Но у вас, видимо, проблема уже на уровне некорректно выбранных сетевых настроек, раз пинг не проходит до устройства.

  6. #1306

    По умолчанию

    Добрый день!

    Не получается настроить работу СПК110 [М01] (192.168.1.10) с облаком OwenCloud.
    СПК находится за двумя роутерами (спк подключен к микротику, а микротик к tplink с внешним IP адресом по оптике). На роутерах настроен NAT, т.е. все пакеты из локалки в т.ч. и от СПК пробрасываются в интернет на внешку. (Проверено на ноутбуке, пинги и интернет работает).)

    Вопрос, как организован обмен с облаком owencloud у спк? СПК инициатор обмена/соединения? (тогда по логике работы NAT достаточно) Или бывают запросы от сервера owencloud которые идут первыми? (тогда надо прописывать отдельные правила для внешнего доступа в лс где находится СПК).

    Сейчас в логах СПК ошибка:
    daemon.err owen-cloud[8675]: 2021/04/31 22:43:46 error: socket(13) closed by other side
    daemon.err owen-cloud[9523]: 2021/04/31 22:43:57 error: connect to 0.0.0.0:1502 failed: Connection refused

    Настраивал всё по инструкции РП OwenCloud. DNS 8.8.8.8 прописал, шлюз тоже (у меня 192.168.1.1). Маска 255.255.255.0

    Из web конфигурации СПК/диагностика пинги и трасерт до gate.owencloud.ru проходят.
    Если из ЛК OwenCloud удалить прибор СПК, то в системных логах СПК начинает ругаться на таймаут опроса (что по логике и должно быть).

    Sun May 30 11:26:24 2021 daemon.err owen-cloud[8987]: 2021/04/30 11:26:24 error: IO wait data exchange timeout expired: 120 seconds.

    Если в ЛК снова добавить прибор, ошибка таймаута исчезает, и появляется снова ошибка

    Sun May 30 11:50:19 2021 daemon.err owen-cloud[11509]: 2021/04/30 11:50:19 error: socket(13) closed by other side

    В процессе удаления/перезаливке проекта, на какой-то момент данные из символьной конфигурации проекта попадали на сервер, но потом снова в ЛК "нет связи" с прибором.

    Не могу понять что не так, можете посмотреть логи со своей стороны?

    номер прибора 80699****78

    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось oasp; 31.05.2021 в 19:51.

  7. #1307
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.

    СПК инициатор обмена/соединения?
    Да.

    Не могу понять что не так, можете посмотреть логи со своей стороны?
    Предоставьте удаленный доступ по TeamViewer, пожалуйста.

  8. #1308

    По умолчанию

    Добрый день.

    К ПМ210 подключен прибор с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus. Можно ли этот прибор сконфигурировать как Master или он может быть только Slave ?

  9. #1309
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    К ПМ210 подключен прибор с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus. Можно ли этот прибор сконфигурировать как Master или он может быть только Slave ?
    Добрый день.
    Прибор может быть только слэйвом.
    При работе со шлюзами облаком всегда является мастером.

  10. #1310

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подключаю к облаку произвольный прибор Modbus через шлюз ПЕ210. Шлюз к облаку подключен. Далее пытаюсю следовать тому, что написано в п.8 РЭ и тут возник ряд вопросов:

    1) откуда облако знает, что произвольный прибор Modbus подключен к шлюзу ПЕ210 ?
    2) в поле Идентификатор заводской номер какого прибора должен быть указан, шлюза ПЕ210 или произвольного прибора Modbus ?
    3) где указывается перечень регистров обмена по протоколу Modbus между ПЕ210 и произвольным прибором Modbus ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2.png (20.8 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 1.png (40.9 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2021 в 15:15.

Страница 131 из 155 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22