Тема: Нет обмена между СПК105 и МВ110-4ТД по RS485

  1. #1

    По умолчанию Нет обмена между СПК105 и МВ110-4ТД по RS485

    Как видно из названия темы - отсутствует обмен. Светодиод СОМ на СПК мигает. Настроен именно порт RS485 согласно руководству, тем не менее переменные не считываются и светодиод RS485 на самом модуле не мигает.
    Возможно ошибка в проекте, первый раз с СПК работаю.
    Сам модуль через конфигуратор компу виден.
    Еще хотелось бы уточнить, по какому протоколу работает модуль МВ110-4ТД по умолчанию? В интерфейсе конфигуратора возможности выбора не нашел.
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. После подключения конфигуратором желательно модуль выключить. Потом включить.
    2. Если устанавливали перемычку/джампер заводские настройки не забываем вернуть обратно
    3. Одновременно СПК и Конфигуратор работать не будет
    4. СПК и модуль должны быть с одинаковыми сетевыми настройками, проверяйте скорость, четность, стоп биты
    5. Проверяйте распиновку DB9
    6. Проверяйте номер порта который Вы указываете в CODESYS он не такой, как на корпусе указан, смотрите документ СПК. Modbus в разделе документация.


    ну это для начала.

Похожие темы

  1. Нужна программа по ТЗ. СПК105 + ПЛК110.60 + МВ110
    от Вадим84 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 10:08
  2. СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    от Fatal Error в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 21:41
  3. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57
  4. Затык обмена с МВ110-24.16Д
    от Sergey1024 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 22:35
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 21:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •