Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: контроль уровня жидкости.

  1. #1

    По умолчанию контроль уровня жидкости.

    Добрый день. Есть пластиковая емкость с наносом, нужен контроль уровня жидкости, (включение и отключение насоса)
    что подобрал:
    САУ-М7Е регулятор уровня жидких и сыпучих сред
    ВБ1 емкостные датчики. (датчик желательно наружный т.к. жидкость это малый раствор кислоты)
    подойдут ли они для моих нужд или есть что-то проще?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Проще кондуктометрический (металлические штыри), но в таких условиях можно получить сильное разрушение датчиков вследствие электролиза и загрязнение раствора. Так что - ёмкостные с обязательной регулировкой (в ассортименте ТЕКО пошарьте)...

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. У нас на таких бочках поплавковые пластиковые. Просто опускается в бочку, при понижении уровня насос отключается (геркон) и подаётся сигнал в контроллер и на насос, что кислота или щёлочь закончились. применяются для химреактвов СИП мойки и асептика (перекись).
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Мы просто приклеивали емкостные датчики снаружи к емкости. Никаких "побочных" проблем не было.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 20.12.2016 в 08:27.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Проще кондуктометрический (металлические штыри), но в таких условиях можно получить сильное разрушение датчиков вследствие электролиза и загрязнение раствора. Так что - ёмкостные с обязательной регулировкой (в ассортименте ТЕКО пошарьте)...
    Вот есть достойные.
    И к слову: емкостные датчики сейчас все кому не лень делают.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    По поводу датчиков понятно. А вот по поводу сигнализатора или регулятора уровня жидкости то что я предложил подойдёт или есть что лучше?

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Если у Вас емкость не сменная как у нас и будете использовать стационарные датчики то САУ пойдёт. Вам нужны будут датчики с выходом NPN или "Сухой контакт НО".
    Изделия других фирм на сайте не принято рекламировать, но можете посмотреть что нибудь типа RM35 LM33MW. Да простят меня модераторы.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Кстати про что-то попроще. Два датчика, два реле и пускатель могут заменить, в конкретном случае, САУ.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tis Посмотреть сообщение
    ...А вот по поводу сигнализатора или регулятора уровня жидкости то что я предложил подойдёт или есть что лучше?
    САУ-М7.Е - нормальный аппарат. Используйте. Не выбрасывать же...

  10. #10

    По умолчанию

    А какой объем емкости и габариты примерные?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 13:33
  2. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03