Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Работа График Овен для МСД200

  1. #1

    По умолчанию Работа График Овен для МСД200

    Сам архиватор работает. Нареканий нет. Но не могу загрузить архивы в График Овен. Пишет, ошибка архива. Версия последняя

  2. #2

    По умолчанию

    Итак.
    Ошибка : Ошибка добавления архива. Не допускается добавлять архивы неправильной структуры.

    Файл в приложение.

    Вывод ошибки:

    *** Error! ***
    ОШИБКА:
    Не допускается добавлять архивы неправильной структуры
    Объект:
    MCD200Report
    Метод:
    Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
    Вывод стека:

    в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateData(P roject project, String archive) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 384
    в MCD200Report.Service.ProjectService.ValidateArchiv es(Project project, String[] archives) в c:\ServerCI\.hudson\jobs\MSD200_Tags\workspace\MCD 200Report\src\MCD200Report\MCD200Report\Service\Pr ojectService.cs:строка 286
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Какая версия прошивки МСД?
    Ошибка программы из-за неправильного архива. Четвертый столбец почти весь в ошибках. При его удалении все подгружается.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Для визуализации процессов в формате представления *.csv использую собственную программу.
    Файл вложения открылся и отобразился. Проблем не было.
    Скриншот результата представляюНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-12-19_17-07-46.png 
Просмотров:	572 
Размер:	27.8 Кб 
ID:	28217

  5. #5

    По умолчанию

    Прошивка архиватора 1.44( последняя).
    Но был же анонс по графику, что он ошибки нормально парсит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Для визуализации процессов в формате представления *.csv использую собственную программу.
    Файл вложения открылся и отобразился. Проблем не было.
    Скриншот результата представляюНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-12-19_17-07-46.png 
Просмотров:	572 
Размер:	27.8 Кб 
ID:	28217
    Хороша, проста. Поделиться можно как-то?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Поделиться можно как-то?
    Основное предназначение ПО "Термограмма" - визуализация и обработка данных технологических процессов зарегистрированных
    приборами ОВЕН (ТРМ101, 201, 202, 210, 138, 148, 251). Регистрация выполняется в БД Access и "привязана" к ней.
    Два других режима - Отчетов ОВЕН (*.opr) и Регистрации ОВЕН (*.csv) не "привязаны" к БД, но выделять отдельно каждый
    из процессов, в рамках требований к поставленной мной задачи, не считал нужным. В этом проблема автономного использования.
    С уважением

  8. #8

    По умолчанию

    Нашел проблему. В последнем столбце 2 первые пустые ячейки значений.
    Такая же беда была месяц назад с другим регистратором. Просто он иногда не дописывает данные в строчку.
    Ошибки связи График съедает без проблем.
    Как то можно доработать График для игнорирования пустых строчек???

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Основное предназначение ПО "Термограмма" - визуализация и обработка данных технологических процессов зарегистрированных
    приборами ОВЕН (ТРМ101, 201, 202, 210, 138, 148, 251). Регистрация выполняется в БД Access и "привязана" к ней.
    Два других режима - Отчетов ОВЕН (*.opr) и Регистрации ОВЕН (*.csv) не "привязаны" к БД, но выделять отдельно каждый
    из процессов, в рамках требований к поставленной мной задачи, не считал нужным. В этом проблема автономного использования.
    С уважением
    Спасибо. Может и мы бд заведем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msagent Посмотреть сообщение
    Нашел проблему. В последнем столбце 2 первые пустые ячейки значений.
    Такая же беда была месяц назад с другим регистратором. Просто он иногда не дописывает данные в строчку.
    Ошибки связи График съедает без проблем.
    Как то можно доработать График для игнорирования пустых строчек???

    В следующем релизе попробуем поправить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 16:14
  2. нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
    от nox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:44
  3. МВ110-2А+СМИ2+OPC сервер ОВЕН+МСД200
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 13:03
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39
  5. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •