  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    На сайте в технических характеристиках указано: Длительность импульса на счетном входе, мкс, не менее 10, а в руководстве по експлуатации не менее 120 мкс. Не понятно где правда.
    В руководстве по эксплуатации более адекватные значения ими и пользуйтесь, а на сайте - ошибка!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    И енкодеры что я собираюсь использовать http://www.ao-tera.com.ua/commonfile...-inductive.pdf думаю мне подойдут как по максимальной частоте так и по минимальному длительности импульса по отношению к ТХ 01.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    И енкодеры что я собираюсь использовать http://www.ao-tera.com.ua/commonfile...-inductive.pdf думаю мне подойдут как по максимальной частоте так и по минимальному длительности импульса по отношению к ТХ 01.
    По-моему должны подойти, хотя я склоняюсь к индуктивному датчику, или оптическому, какой легче поставить! Плохо, что питание - 12В, нельзя от прибора запитать, требуется отдельный БП!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2016 в 19:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Если ставить индуктивный (оптический быстро загрязнится, масло, гидравлика) то надо делать хотя бы 4 выступа (4 импульса на оборот), иначе на низких оборотах(ниже 500 об./мин.) будут очень нестабильные показания. С тахогенератором тоже есть такая проблема, индикация оборотов +-30...50, наверное из за того что мало полюсов на статоре тахогенератора.

  5. #15

    По умолчанию

    Да, с питанием немного проблемно, но поставится отдельный блок в щите на DIN-рейку.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Берите тогда с 16 имп/об и не забудьте похвалиться, что получилось!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Если ставить индуктивный (оптический быстро загрязнится, масло, гидравлика) то надо делать хотя бы 4 выступа (4 импульса на оборот), иначе на низких оборотах(ниже 500 об./мин.) будут очень нестабильные показания. С тахогенератором тоже есть такая проблема, индикация оборотов +-30...50, наверное из за того что мало полюсов на статоре тахогенератора.
    Судя по контексту - у вас ТГ постоянного тока. На статоре у него только источник подмагничивания, чаще всего это просто постоянный магнит. А то, что вы имеете в виду (наверное) - это кол-во секций обмоток коллектора.
    ТГ требует, конечно, обслуживания, но он неубиваем. Про энкодеры этого не скажу, температуры и вибрации они боятся.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Судя по контексту - у вас ТГ постоянного тока. На статоре у него только источник подмагничивания, чаще всего это просто постоянный магнит. А то, что вы имеете в виду (наверное) - это кол-во секций обмоток коллектора.
    ТГ требует, конечно, обслуживания, но он неубиваем. Про энкодеры этого не скажу, температуры и вибрации они боятся.
    Нет ТГ у меня переменного тока с куском магнита на роторе, а обмотки на статоре, как на асинхроннике. А обороты если интересно измеряются на гидродвигателе (маслосбойка КМ-3000, чехословакия, некоторые молочники знают эту машину).

  9. #19

    По умолчанию

    И как я уже писал ТГ на малых оборотах дает большую плавающую погрешность, а также импульсную нагрузку(когда рукой вращаешь чуствуешь щелчки из за магнитного поля), чем разбивает пластиковою промежуточною втулку.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Нет ТГ у меня переменного тока с куском магнита на роторе, а обмотки на статоре, как на асинхроннике.
    Т.е. у вас синхронный ТГ. А на малых оборотах вы, полагаю, чувствуете рукой заряд конденсатора фильтра (ведь ТГ без нагрузки практически на создает дополнительный момент на валу).
    Попробуйте частоту измерять, а все фильтры и прочую нагрузку выбросьте.
    Последний раз редактировалось VaBo; 18.12.2016 в 22:44.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 11:36
  3. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 09:46
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  5. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •