    Здравствуйте! Вот наконец то все на руках: ПЛК110(М02), дешевый драйвер MD430 https://ru.aliexpress.com/item/CNC-R...308.4.2.MUNRIR и шаговый двигатель. Вопрос конечно тупой, но хочется уточнить прежде чем все спалить) входа Step/dir/en принимают напряжение 5V, на выходе ПЛК 12В. Если подключить через резюк 1 кОМ входа драйвера - будет работать?

  2. #42
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Вот наконец то все на руках: ПЛК110(М02), дешевый драйвер MD430 https://ru.aliexpress.com/item/CNC-R...308.4.2.MUNRIR и шаговый двигатель. Вопрос конечно тупой, но хочется уточнить прежде чем все спалить) входа Step/dir/en принимают напряжение 5V, на выходе ПЛК 12В. Если подключить через резюк 1 кОМ входа драйвера - будет работать?
    Выход ПЛК коммутирует то напряжение, которое вы через этот выход подаёте. Не обязательно 12 вольт.

  3. #43

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! не совсем понятно, так как у меня ПЛК 110 М02 транзисторные ключи на выходе и напряжение DO и ПЛК для решения моей задачи 12В. если на клемму U1+ подать 5V то напряжение на всех DO будет 5В, я правильно понял?

  4. #44
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! не совсем понятно, так как у меня ПЛК 110 М02 транзисторные ключи на выходе и напряжение DO и ПЛК для решения моей задачи 12В. если на клемму U1+ подать 5V то напряжение на всех DO будет 5В, я правильно понял?
    Не на U1+, это выход внутреннего источника напряжения, а на Q через нагрузку. Только на том на который подали.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	235 
Размер:	6.1 Кб 
ID:	30769
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 23.04.2017 в 16:10.

  5. #45

    По умолчанию

    Не путайте человека. Для работы быстрых выходов на клемму U1+ надо подавать напряжение. Вот для примера рабочая схема. Только у тебя драйвер другой и, возможно, другая модификация ПЛК110 [М02], но это не суть важно, разберешься.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf S.pdf (14.4 Кб, Просмотров: 398)
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.04.2017 в 17:16.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не путайте человека. Для работы быстрых выходов на клемму U1+ надо подавать напряжение. Вот для примера рабочая схема. Только у тебя драйвер другой и, возможно, другая модификация ПЛК110 [М02], но это не суть важно, разберешься.
    О это уже ближе, спасибо. То есть в моем драйвере есть общие 5В к Step/dir/en , к которым я подаю + через Rн с ПЛК, а ДО управляет минусом, я правильно понял?

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    О это уже ближе, спасибо. То есть в моем драйвере есть общие 5В к Step/dir/en , к которым я подаю + через Rн с ПЛК, а ДО управляет минусом, я правильно понял?
    Не ближе, а разжевано до нельзя. Осталось в рот положить и съесть.

  8. #48

    По умолчанию

    и еще вопрос, а то не могу пока понять) чтобы запустить ШД, нужна программа для быстрых входов (счетчик генератор и т.д) или просто можно включать выход?

  9. #49

    По умолчанию

    да спасибо большое)

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    О это уже ближе, спасибо. То есть в моем драйвере есть общие 5В к Step/dir/en , к которым я подаю + через Rн с ПЛК, а ДО управляет минусом, я правильно понял?
    Не ближе, а разжевано до нельзя. Осталось в рот положить и проглотить.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 12:09
  2. Подключение шагового двигателя
    от kat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:23
  3. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  5. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •