Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: ПЛК73, возможно ли скачать программу и добавить 1 дискр. вход в логику?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение

    Я имел ввиду, что нужную кнопку ПУСК/ПАУЗА можно включить в цепи существующих кнопок/датчиков таким образом, чтобы выполнялся нужный алгоритм. Без использования дискретного входа ПЛК...
    Ага, назад, в прошлое. Сделать всю автоматику на релюшках и не надо никакого ПЛК73. Не надо будет никаких программистов и прочих умников. Будем щи лаптями хлебать как наши предки и радоваться
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.12.2016 в 14:11.

  2. #12

    По умолчанию

    Особенность CODESYS - он генерирует уже финальный исполняемый код, который нельзя декомпилировать.
    Если не получится найти исполнителя - я бы посоветовал, при наличии опыта на LD, создать алгоритм самостоятельно. 2 DI 4 DO - алгоритм не должен быть сложным.
    Да и попробовать его нарисовать и отладить можно без ПЛК, прям в CODESYS.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ...2 DI 4 DO - алгоритм не должен быть сложным.
    Да и попробовать его нарисовать и отладить можно без ПЛК, прям в CODESYS.
    Согласен. Ну а Овну не мешало бы всё-таки предусмотреть ВЫГРУЗКУ проекта из ПЛК (при отсутствии пароля)...
    Может, договориться с КДС?

  4. #14

    По умолчанию

    ОВЕН НЕ МОЖЕТ предусмотреть выгрузку
    Для случаев, когда нужно сохранить исходный код немцы сделали возможность записать непосредственно исходный код проекта на ПЛК.
    Но на ПЛК73 памяти очень мало (а flash вообще нет). Так что с ПЛК73 и данный вариант, к сожалению, не подходит.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    16.12.2016
    Адрес
    Н-к
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Уважаемый Woolfy!
    Как уже сообщал, имея опыт программирования изделий SE (Zelio, Logipam, SFT2841), Omron (CJ1) и т.п. поначалу смотрел оптимистично на возможность решения своей проблемы. Но, начав знакомство поближе, понял, что даже в данном несложном случае составить необходимую мне программу с нуля - это крайне затратно по времени. Посмотрев некоторые уроки программирования, конечно, кое-что стал понимать. А самое главное очень удивился, "как все запущено", не доделано в этом Вашем CoDeSys...
    Сообщая о кнопке "Пуск/стоп", имел в виду прежде всего ту кнопку, которая на передней панели ПЛК73. и как же её внедрить в программу?
    Последний раз редактировалось NNS; 19.12.2016 в 18:21.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NNS Посмотреть сообщение
    А самое главное очень удивился, "как все запущено", не доделано в этом Вашем CoDeSys...
    Попробуйте внедрить вход в любую существующую *.dll

  7. #17

    По умолчанию

    Странный CODESYS сейчас стал лидирующей системой в мире
    Для работы с входами-выходами есть специальная библиотека. Все описанно в РП на прибор. Оно есть на диске к прибору и на сайте, на странице прибора.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    16.12.2016
    Адрес
    Н-к
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NNS Посмотреть сообщение
    Сообщая о кнопке "Пуск/стоп", имел в виду прежде всего ту кнопку, которая на передней панели ПЛК73. и как же её внедрить в программу?
    Неверно сформулировал: нужно не её внедрить, а наоборот, внешнюю цепь включения/отключения моего состава оборудования подключить к этой кнопке. Так что бы сигналом этой внешней цепи (через назначенный дискретный вход) включать/отключать оборудование.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ага, назад, в прошлое. Сделать всю автоматику на релюшках и не надо никакого ПЛК73. Не надо будет никаких программистов и прочих умников. Будем щи лаптями хлебать как наши предки и радоваться
    Тогда уж сразу в пещеры.
    Цитата Сообщение от NNS Посмотреть сообщение
    Неверно сформулировал: нужно не её внедрить, а наоборот, внешнюю цепь включения/отключения моего состава оборудования подключить к этой кнопке. Так что бы сигналом этой внешней цепи (через назначенный дискретный вход) включать/отключать оборудование.
    Делайте свой алгоритм с 0.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NNS Посмотреть сообщение
    ...Так что бы сигналом этой внешней цепи (через назначенный дискретный вход) включать/отключать оборудование.
    Если про дублирование кнопки ПУСК, то к ПЛК прикручиваем электромагнитное реле, управляемое внешним сигналом. Немного некрасиво, зато эффективно. Типовая операция...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вход в конфигурацию ПЛК73 по паролю
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2023, 18:00
  2. Скачать залитую программу из контроллера ПЛК110-30
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 02:45
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:07
  4. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 17:06
  5. Не возможно скачать архив ПЛК+МВУ
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 16:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения