Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как подключить энкодер к СИ30

  1. #1
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию Как подключить энкодер к СИ30

    Есть квадратурный TTL 5 В энкодер вот такой DBV50E-22AKA2000.

    Как его корректно подключить к счетчику СИ30.

    Спасибо.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Судя по маркировке у Вас выход 5В с канала. чтобы подключить к СИ30 нужно будет ставить дополнительный ключ (эмиттерный повторитель) на каждый к***** если нужен не один для учёта реверса. Если он у Вас уже есть, только так, если только планируете, возьмите другую модификации - 22R с NPN с открытым коллектором, этот без проблем подключается. Да ещё учтите что у СИ 30 входная частота 10кГц потолк.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. На самом деле есть такой DBV50E-22EKA2000 с HTL/Push pull .. его можно подключить к СИ30 ? (возможно кто подскажет какие другие счетчики, с интерфейсом 5В TTL и большей входной частотой )
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    а вот такое подключение правильное HTL http://screenshot.ru/1b1aed13d32820a...accd4d774f.png ?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Насколько я посмотрел https://www.posital.com/ru/produkte/...al-encoder.php
    Вот такая ссылочка интересная.
    В предыдущем посте у Вас непонятная цоколёвка входа (к чему прицепляется).
    В ссылочек в принципе интересно, как подцепить через дополнительную. Но по моему, если энкодер запитывать от СИ30 - 13 и 14 клеммы, то с выхода энкодера сразу подавать на входа 9 и 10, если Вам нужны 2 канала измерения для учёта реверса. Насколько понял, Вы хотите измерять какую то длину заготовки, тут уж частоту надо считать в привязке к механизму.
    Ну а более скоростные счётчики я думаю наверное есть, если поискать.
    Вообще энкодеры с таким выходом мне ещё не попадались.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Энкодер ABZ и СИ30
    от Velldio в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 10:37
  2. Как подключить NAMUR датчик к СИ30?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 23:31
  3. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 15:00
  4. помогите подобрать и подключить абсолютный энкодер к плк-150
    от Skrtel1988 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 12:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •