Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ-138 Програирование

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-138 Програирование

    Здравствуйте.Помогите настроить измеритель для работы.Задача отключение подогрева топлива при температуре +105с.Включение при температуре +85с.
    Датчик температуры на 5 канале.С чего начать программирование.По стандартной инструкции понять не получаеться.Спасибо.
    Извините за ошибку в название темы.

  2. #2

    По умолчанию

    Если у вас есть преобразователь интерфейса в rs485 - попробуйте настроить через программу-конфигуратор. В интерфейсе программы всё гораздо нагляднее.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.08.2016
    Адрес
    Калуган-Сити
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Начинать нужно с внимательного изучения Руководства, там все нормально написано. На нужном уровне (PL-1) выбираете тип датчика, для своего 5 канала. В PL-2 в C.SP пишете уставку 95, задаете HYSt 10, в AL.t выбираете 1, в C.in 5, dP выбираете нужное, в C.dr 5. PL-4, PL-5 настраиваете, если есть связь с компом, для передачи данных. Если применяется термопара то в PL-0 должно on в Cj-C. Вот кратко о том что вам нужно, остальное в Руководстве подробно описано, не поленитесь почитать еще раз, пробуя все на подключенном приборе, в тиши кабинета. Удачи!
    Последний раз редактировалось ezhik59; 20.12.2016 в 12:34.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •