Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК110-24.30 + ИБП60Б-Д9-24 Проблема.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Я не спорю. Но почему производитель зная это, не указывает нигде такую информацию. Я покупаю 200 ИБП и 80 ПЛК110 уверенный в том, что это работает по всем этим статистикам, а тут оказывается надо последовательно резистор/лампочку/термистор вешать для ограничения тока. Кто мне компенсирует неучтенный бюджет пусть в те же 1000 рублей на покупку кучи термисторов? Ну конечно же в следующий раз компания закупит у другого поставщика.
    Прежде чем покупать вагон приборов надо было навести справки, почитать форум. Сообщения о косяках в ИБП были и раньше.

    100 шт. резисторов 3 Ом - 1 Вт обойдутся вам максимум в 300 руб. Что это такое в сравнении со стоимостью 200 ИБП и 80 ПЛК110 ?

    Дешево и хорошо одновременно не бывает. Вы бы заплатили в разы дороже при использовании брендовых ПЛК и прочей байды.

    Если у вас бабла не мерено, то закупите партию Симеонов, водите вокруг них хоровод и радуйтесь.

    А здесь у нас клуб любителей ПЛК "ОВЕН".
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.12.2016 в 15:38.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  3. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  4. ИБП60Б-Д9-24
    от win2014 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 20:21
  5. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •