Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПЛК110-24.30 + ИБП60Б-Д9-24 Проблема.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-24.30 + ИБП60Б-Д9-24 Проблема.

    Добрый день всем! Есть огромная проблема, подключили ПЛК110-24.30 к ИБП60Б-Д9-24 и тишина, выход ИБП мигает и на выходе нет напряжения. Отключаем ПЛК, ИБП запускается, подключаю вместо ПЛК ПР110 или 200, или модули - запускается. Подключаю ПЛК110 к лабораторному блоку питания, ток потребления 70 мА. Все 6 ПЛК не запустились ни с одним из 6-ти ИБП ни от сети, ни от АКБ.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Есть огромная проблема, подключили ПЛК110-24.30 к ИБП60Б-Д9-24 и тишина, выход ИБП мигает и на выходе нет напряжения. Отключаем ПЛК, ИБП запускается, подключаю вместо ПЛК ПР110 или 200, или модули - запускается. Подключаю ПЛК110 к лабораторному блоку питания, ток потребления 70 мА. Все 6 ПЛК не запустились ни с одним из 6-ти ИБП ни от сети, ни от АКБ.
    Про это много раз писали. Надо ограничить пусковой ток источника питания ПЛК. Включи последовательно с ПЛК термистор или резистор на несколько Ом.

  3. #3

    По умолчанию

    это костыль самый натуральный....

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    это костыль самый натуральный....
    Если БП ПЛК и ИБП60Б-Д9-24 спроектированы не совсем хорошо, то без костылей не обойтись.
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.12.2016 в 12:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы представляете степень надежности такой "сопли" =) Покажешь такое кому-нибудь, засмеют хором. Причем нигде у Овен не описана данная проблема.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вы представляете степень надежности такой "сопли" =) Покажешь такое кому-нибудь, засмеют хором.
    Надежность стопроцентная. Нормальное техническое решение. Смеяться будут те, кто ничего не понимает в технических вопросах.

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Причем нигде у Овен не описана данная проблема.
    Сотрясать воздух можно долго, только проблему это не решит. Мир не совершенен и с этим надо смириться.
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.12.2016 в 13:15.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Надежность стопроцентная. Нормальное техническое решение.
    Нормальное, когда предусмотрено в самом девайсе, а не путем навешивание соплей и костылей. Такой метод равносилен синдрому синей изоленты. Проблему решает, но вот доверие заказчика падает, как и падает доверие у закупающей компании у Овен.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Все БП овен имеют очень короткое время срабатывания защиты на КЗ.
    Используйте БП другого производителя или смиритесь.
    Это как-бы не костыль а такая особенность.
    Но зато по БП, к примеру у меня нет вообще статистики поломок.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Все БП овен имеют очень короткое время срабатывания защиты на КЗ.
    Используйте БП другого производителя или смиритесь.
    Это как-бы не костыль а такая особенность.
    Но зато по БП, к примеру у меня нет вообще статистики поломок.
    Я не спорю. Но почему производитель зная это, не указывает нигде такую информацию. Я покупаю 200 ИБП и 80 ПЛК110 уверенный в том, что это работает по всем этим статистикам, а тут оказывается надо последовательно резистор/лампочку/термистор вешать для ограничения тока. Кто мне компенсирует неучтенный бюджет пусть в те же 1000 рублей на покупку кучи термисторов? Ну конечно же в следующий раз компания закупит у другого поставщика. Спасибо за решению.
    PS: Я не обвиняю Овен в том что у них плохая продукция. Я просто хочу, что бы такие нюансы доносили в документация и это не было приятным сюрпризом.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    сделайте возврат.
    я ставил с ПЛК 100 и с дельта ТР04р,
    работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  3. ИБП60Б-Д9-24
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:49
  4. ИБП60Б-Д9-24
    от win2014 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 20:21
  5. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •