Тема: Modbus Slave, 4х байтовая переменная, выравнивание, codesys 2.3

  1. #31
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Посмотрел. Согласно руководства по эксплуатации ПЛК110 М02 объем ретейн 16 Кб (таблица 2.1). Конечно, хватит.
    Но вот в слейв Вы вряд ли это запихнете. Так что, действуйте как написал petera.
    Вот тут я задался еще одним вопросом. Мы запустим одну печь, далее технологи забьют через панель все параметры 100 рецептов и все бы хорошо. Но надо еще сделать 2 печи, как потом мне из одной печи перенести параметры рецептов другую? Чтоб занаово вручную не набивать. Файл ПЛК можно выгрузить из контроллера и загрузить в новый? А как быть если я пойду путем через RETAIN переменные?

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Забивайте параметры рецептов как начальные значения. Никаких проблем не будет.

  3. #33
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Забивайте параметры рецептов как начальные значения. Никаких проблем не будет.
    Не вариант)) Мне придется брать карты технологов и все забивать, а это нагрузка)) Технологи еще на первой печи при обкатке программ в любом случае внесут изменения, соответственно тиражирование надо будет делать с изменениями

  4. #34
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Вот тут я задался еще одним вопросом. Мы запустим одну печь, далее технологи забьют через панель все параметры 100 рецептов и все бы хорошо. Но надо еще сделать 2 печи, как потом мне из одной печи перенести параметры рецептов другую? Чтоб занаово вручную не набивать. Файл ПЛК можно выгрузить из контроллера и загрузить в новый? А как быть если я пойду путем через RETAIN переменные?
    Можно, прямо в среде кодесис.
    Подключится к ПЛК, у которого уже "забиты" все рецепты. Выгрузить из ПЛК файл с рецептами.
    Затем этот файл можно будет загружать в N контроллеров при их первоначальном программировании.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #35
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Про RETAIN в соседней теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post268834
    Так, что я только за файл с рецептами.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #36
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно, прямо в среде кодесис.
    Подключится к ПЛК, у которого уже "забиты" все рецепты. Выгрузить из ПЛК файл с рецептами.
    Затем этот файл можно будет загружать в N контроллеров при их первоначальном программировании.
    Значит путь через файл однозначно. Retain переменные получается нет возможности простыми методами тиражировать?
    С адресацией разобрался, спасибо большое))) Теперь я понял что идентификатор узла править не надо, меньше работы))))

  7. #37
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Значит путь через файл однозначно. Retain переменные получается нет возможности простыми методами тиражировать?
    С адресацией разобрался, спасибо большое))) Теперь я понял что идентификатор узла править не надо, меньше работы))))
    Так начинайте уже!
    Если, что - помогу советами
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #38
    Пользователь Аватар для nensist
    Регистрация
    22.01.2016
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так начинайте уже!
    Если, что - помогу советами
    С хранением в файле начну разбираться с понедельника. Пока до воскресенья забью в конфигуратор в slave переменных на 20 рецептов. И залью в плк печи. Пусть работают, а то пока с одним рецептом мучаются)) Вопросы однозначно будут, обязательро напишу

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:36
  3. Байтовая адресация
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 17:45
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •