Тема: ПД100 - ДВ 0,1

  1. #1

    По умолчанию ПД100 - ДВ 0,1

    Добрый день.
    Возникла проблема с датчиком ПД100 - ДВ 0,1 .
    Датчик 4-20 мА, подключается к ТРМ136 через сопротивление (100 Ом). При атмосфере показывает -30, правлю характеристикой "сдвиг" в ТРМ.
    При откачки воздуха из бака, давление показывает не адекватно, в корне отличается от показания стрелочного вакуумметра.
    В настройках ТРМ ставлю верхнюю границу измерения -100, нижнюю 0 (датчик мерит от 0 до -100 кПа). При значения -73 датчик обрывается.
    В чем проблема?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Что значит ЧЕРЕЗ сопротивление 100 Ом? ТРМ 136 имеет универсальный вход и при токовом сигнале меряет падение напряжение на шунте. И шунт должен быть не 100 а 50 Ом. Схема подключения на стр 65 рис В. Руководства по эксплуатации (РЭ). Резисторы 6шт. должны идти в комплекте.
    А во вторых датчик меряет не от 0 до -100, а наоборот от -100 до 0. (если у Вас именно такой диапазон). Это характерная ошибка как при изучении истории нашей эры и ДО НАШЕЙ эры. Сам в детстве путался.
    Поэтому ставьте нижнюю границу -100, а верхнюю 0.
    Хотя, этот датчик у Вас с настройками, поэтому посмотрите, какие там настройки верхней и нижней границы. Здесь могу и ошибиться, может настроена обратная шкала, такое возможно.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 15.12.2016 в 16:10.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Под "подключением через сопротивление" имел ввиду сопротивление Rн (изображение 4.1 http://www.owen.ru/uploads/ki_pd100_073.pdf). По документации, сопротивление в диапазон 0-500 Ом допустимо (изображение 4.2).
    На счёт диапазона понял вас, спасибо, но боюсь что никак не влияет на тот факт, что датчик вырубает (всё так же на 73)

  4. #4

    По умолчанию

    Проблема решилась. Поставили переменный резистор и подобрали такое сопротивление, что бы при одной атмосфере датчик показывал 0.
    Но про это нигде не сказано.
    В документации к датчику написано сопротивление 500 Ом рекомендуется, в документации к прибору, что необходимо сопротивление 50 Ом. На деле, мы поставили сопротивление на 130 Ом.
    Так и должно быть? Или в ТРМ есть подтягивающий резистор, которым можно управлять?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Не примите за обиду, но по моему Вы куда то в дебри лезете. Зачем Вам юстировка на 73 стр?. Подключение я расписал во 2 посте. Нужен именно шунт в 50 Ом, а не сопротивление в послед (нагрузочное). Напомню - прибор меряет НАПРЯЖЕНИЕ и в данном случае падение напряжения на ШУНТЕ. Сопротивление нагрузки иногда ставят для согласования входного сопротивления прибора. При использовании ТРМ 136 и напряжения 24В нагрузочное сопротивление Вам ВООБще не нужно. А так Вы просто ограничиваете ток в цепи и в результате получаете неизвестно что.
    Подбора сопротивлений не требуется.
    Внимание
    Датчик у Вас настраиваемый. Посмотрите настройки на нём. Верхнюю и нижнюю границы.
    И точно такие же установите в настройках ТРМ 136. То есть если у датчика в настройках нижней границе -100, то и в ТРМ для тока 4ма ставите - 100.
    И соответственно для сигнала в 20ма.
    И не надо глубоко копать и подбирать сопротивления. Всё уже отработано.
    Мелкую корректировку также делаете через настройки ТРМ.
    У нас никогда таких проблем, как Вы описываете не было.
    И будет Вам счастье.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Я пробовал чрез шунт в 50 ом ставить, ТРМ пишет ошибку hhhh или LLLL в зависимости от того, какие границы измерения я ставлю (0 100 или 100 0).
    И резисторы к ТРМ в комплекте не шли

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    А какой параметр у Вас стоит в типе датчика in-t соответствующего канала? Должен стоить ty 10. Честно говоря не помню как там для каждого канала выставляется, по моему допускается разные датчики по каналам, значит должен устанавливаться для каждого свой. Давно программировал.
    Убедитесь что для нужного канала стоит нужный параметр, и посмотрите что покажет просто при подключенном шунте.
    Ну не может универсальный вход любого устройства работать без шунта, хоть ты тресни. Где то скорее всего в настройках напутали.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день, сначала нужно понять кто врет.
    Для этого нужно померить ток в цепи и сравнить показания от датчика с показаниями стрелочного вакуумметра. Если показания совпадают, то уже смотреть подключение и настройки в ТРМ.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день Зоя. (Интересно как это расшифровывается). За 20 лет службы отучили спорить с начальством (модератором). На я теперь пенсионер, поэтому имею право на мнение.
    О каком измерении тока может идти речь, при неправильном подключении? Ну добились Вы тока в 10мА в цепи, о чём это говорит - ни о чём. Вы добились за счёт гасящих (ограничивающих) резисторов. Но для ТРМ это только головная боль и больше ничего. Она (оно, он) не знает, как это интерпретировать.
    Кстати, как модератор, может подскажете, какого всё таки рода ТРМ. На форуме как только не обзывают.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Разобрался, врал резистор (шунт), либо омметр. Заменил сопротивление, всё заработало.
    Но все равно остается вопрос, почему разнится информация
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	306 
Размер:	123.0 Кб 
ID:	28139
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	311 
Размер:	125.0 Кб 
ID:	28140

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. ВПИ ПД100
    от igogo1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 11:13
  3. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •